发表人:安川电机 |
发表时间:2008/8/12 23:41:00 |
|
|
| 本栏论题: |
把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理? [47894] |
| 推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
|
以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共216篇,分22页显示) |
|
回复人:epestion |
回复时间:2009/5/27 7:30:00 |
|
|
|
我的经历就是降低载波频率。高的载波频率造成了对外的电磁干扰,这是原因。同时,我也有因为变频器载波频率高导致PLC输入点误动作的经历。如果空间可以,我认为通过布线调整也可以解决这个问题。
楼上提出的加隔离变压器,不知道要放在什么地方?是否能把这种干扰隔离?<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:伟 |
回复时间:2009/6/20 10:04:00 |
|
|
|
我想可能是断路器下方N线重复接地引起,如果是,加隔离变压器是个很好的办法,在有也可能是高频所制,<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:jxizgl |
回复时间:2009/6/30 11:28:00 |
|
|
|
学习了<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:空白角色 |
回复时间:2009/7/22 12:39:00 |
|
|
|
这样啊<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:cbaaljs |
回复时间:2009/8/10 17:15:00 |
|
|
|
降低载波频率<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:tensoin |
回复时间:2009/8/27 16:18:00 |
|
|
|
回复人:lovegong |
回复时间:2009/8/28 9:32:00 |
|
|
|
加一台隔离变压器
PLC 变频器 触摸屏专家,让您的采购更经济 让您的机器更容易
本公司主要代理:CO-Trust可编程控制器、台湾威纶(WEINVEW)人机界面、海利普变频器(HOLIP)、三垦变频器,施耐德低压电器等全系列产品销售推广和技术服务,公司网址www.xagk.com。同时还经销三菱、富士、欧姆龙、施耐德、西门子、西诺克等国际知名品牌的工业控制和传动产品。
西安虹创科工贸有限公司 电话:029-85392320 85218931杜 QQ:270297261
<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:lingon66 |
回复时间:2009/9/5 14:43:00 |
|
|
|
同意,我想可能是断路器下方N线重复接地引起,如果是,加隔离变压器是个很好的办法,在有也可能是高频所制,
<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:lingon66 |
回复时间:2009/9/5 14:44:00 |
|
|
|
有道理。降低载波频率<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|