发表人:lhz_hhh 发表时间:2010/8/24 11:59:00  

 

 本栏论题: 关于电动执行器电源线绝缘问题  [10681] 
    电动执行器工作电源380VAC,送电即跳闸,拆除执行器上4根(包括接地线)电源线悬空,即能正常送电。刚开始怀疑执行器内部电气回路有问题,检查内部电气回路,与正常执行器完全一致。随即检查电缆,用万用表测量每根电缆相线对地电阻约3MΩ,相间电阻也约3MΩ,判断电缆绝缘破坏,更换电源电缆后恢复正常。但不理解的是既然对地电阻约3MΩ左右,为什么悬空时送电不跳闸?

以下是关于《关于电动执行器电源线绝缘问题》论题的回复(共24篇,分3页显示)

 共3页  第3页  页次: 首页  上一页   

回复人:w012431

 回复时间:2020/5/3 12:26:00

 

    !谢谢分享!

回复人:xiaofeng3236

 回复时间:2021/2/23 23:35:00

 

    电缆悬空了,没有接地,所以不会跳闸。