把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理? [39064] |
推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大) |
|
以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共214篇,分22页显示) |
|
回复人:孙天硕 |
回复时间:2009/9/17 21:23:00 |
|
|
|
|
回复人:孙天硕 |
回复时间:2009/9/17 21:24:00 |
|
|
|
|
回复人:武汉舰 |
回复时间:2009/9/21 13:36:00 |
|
|
|
|
回复人:yanshiyong |
回复时间:2009/9/22 9:59:00 |
|
|
|
|
回复人:liuj_241 |
回复时间:2009/10/13 16:21:00 |
|
|
|
|
回复人:xfsm |
回复时间:2009/10/14 8:30:00 |
|
|
|
|
回复人:神秘猎人 |
回复时间:2009/10/14 11:40:00 |
|
|
|
|
回复人:hui321r |
回复时间:2009/10/14 15:48:00 |
|
|
|
|
回复人:feng01 |
回复时间:2009/10/20 21:06:00 |
|
|
|
|
回复人:liy1981 |
回复时间:2009/10/21 20:11:00 |
|
|
电机启动时有一个冲击电流,会造成漏电误动作,你现在用的漏电剩余电流是多少毫安的,如果是30mA的,换成100mA的就可以了.
|
|