发表人:安川电机 发表时间:2008/8/12 23:41:00  

 

 本栏论题: 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?  [39064] 
    推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)

以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共214篇,分22页显示)

 共22页  第3页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:孙天硕

 回复时间:2009/9/17 21:23:00

 

    没见过这样的情况。见识了

回复人:孙天硕

 回复时间:2009/9/17 21:24:00

 

    向各位学习。

回复人:武汉舰

 回复时间:2009/9/21 13:36:00

 

    学习了

回复人:yanshiyong

 回复时间:2009/9/22 9:59:00

 

    学习

回复人:liuj_241

 回复时间:2009/10/13 16:21:00

 

    换成一般的断路器。
   

回复人:xfsm

 回复时间:2009/10/14 8:30:00

 

    非要加漏电保护器吗?

回复人:神秘猎人

 回复时间:2009/10/14 11:40:00

 

    加一台隔离变压器
   

回复人:hui321r

 回复时间:2009/10/14 15:48:00

 

    应该加一台隔离变压器
   

回复人:feng01

 回复时间:2009/10/20 21:06:00

 

    换成一般的断路器,先试试.
   

回复人:liy1981

 回复时间:2009/10/21 20:11:00

 

    电机启动时有一个冲击电流,会造成漏电误动作,你现在用的漏电剩余电流是多少毫安的,如果是30mA的,换成100mA的就可以了.
   