发表人:安川电机 发表时间:2008/8/12 23:41:00  

 

 本栏论题: 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?  [39069] 
    推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)

以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共214篇,分22页显示)

 共22页  第4页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:slot370

 回复时间:2009/10/24 22:57:00

 

    我公司是把所有的变频器集中管理,电源端用一大型隔离变压器,97年至今稳定。

回复人:ne00205

 回复时间:2009/10/30 20:58:00

 

    学习了,各位高手

回复人:877528l

 回复时间:2009/11/5 13:26:00

 

    安川A系列变频在卷扬应用中 ,有哪些关键参数啊

回复人:chen2100

 回复时间:2009/11/5 13:41:00

 

    我的经历就是降低载波频率。高的载波频率造成了对外的电磁干扰,这是原因。同时,我也有因为变频器载波频率高导致PLC输入点误动作的经历。如果空间可以,我认为通过布线调整也可以解决这个问题。
    楼上提出的加隔离变压器,不知道要放在什么地方?是否能把这种干扰隔离?

回复人:hudongkai

 回复时间:2009/11/9 11:16:00

 

    xuexile

回复人:付俊锋

 回复时间:2009/11/11 12:42:00

 

    学习了

回复人:yangandy

 回复时间:2009/11/18 17:16:00

 

    谁有没有基恩士PLC编程手册

回复人:zhuyusen09

 回复时间:2009/11/20 18:10:00

 

    家隔离开关

回复人:zyf2018

 回复时间:2009/12/17 20:47:00

 

    学习学习

回复人:huhuale

 回复时间:2009/12/23 0:11:00

 

    我觉得还是看看漏电保护器是否符合要求 规格对嘛?

 共22页  第4页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7  8  9      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关技术论坛:
     相关企业新闻:
     相关产品:

安川电机(上海)有限公司

联系地址:上海市西藏中路18号17层      邮政编码:200001

联系电话:15900449933      传真:021-53852375      电子信箱:zhouxiaofeng@yaskawa.com.cn       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持