发表人:长空长空 发表时间:2010/4/17 22:20:00  

 

 本栏论题: PLC的问题  [8634] 
    最近遇到一件怪事,140DAO85300数字量输出模块下接的220V继电器全亮了,我测了一下线圈的两端是35V,继电器没有吸合,继电器的指示灯亮了,电脑操作正常,这是怎么回事啊?柜内所有继电器全亮啊,奇怪?

以下是关于《PLC的问题》论题的回复(共61篇,分7页显示)

 共7页  第4页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:grassy

 回复时间:2011/7/27 16:18:00

 

    学习

回复人:grassy

 回复时间:2011/7/27 16:18:00

 

    积分啊

回复人:hualin2010

 回复时间:2011/8/4 13:00:00

 

    问题有点特别

回复人:张先生

 回复时间:2011/8/14 22:54:00

 

    检查线路吧

回复人:wzm235

 回复时间:2011/10/13 18:49:00

 

    那要先看你的风机的工况,是连续运行还是间歇运行,如果是持续运行的设备,建议你改用软起,应该能满足你的工作需要。如果是间歇性工作方式,或是要求风量可调,这

回复人:guanfei200

 回复时间:2011/12/18 14:41:00

 

    系统接地未好

回复人:xyhxyh111

 回复时间:2012/2/20 15:27:00

 

    学习中

回复人:oldma77

 回复时间:2012/2/27 16:53:00

 

    干扰啊

回复人:10玄武岩

 回复时间:2012/3/4 11:52:00

 

    1、检查线路是否有问题
    2、排除干扰源、
    3,检查零线是否接触不好,很有可能是这个问题。

回复人:刘晟哲

 回复时间:2012/5/4 22:55:00

 

    学习中