回复时间:2013/12/9 17:29:00
系统内部软件发生故障,有可能是网络连接不畅,或是一些附属设备与PLC的通讯出现问题!!!具体的我也不太清楚了!!!!
回复时间:2013/12/19 10:15:00
SF(红色):硬件或软件错误 解决方法: 1、在线查看CPU诊断消息可判断故障的原因。 2.、SF灯亮可能的原因: 1)、模板与机架没有安装牢固。 2)、前连接器与模板没有安装牢固。 3)、电源未正确接入或者松动。 4)、STEP7中的硬件组态设置不正确。 5)、远程站地址与实际不符。 6)、程序中设置定时或者超出实际范围等错误。 3、具体情况还得看CPU诊断消息后才能进一步判断。
回复时间:2014/1/20 8:15:00
很好啊
回复时间:2014/5/27 9:32:00
学习下 冬莅自动化技术(上海)有限公司是一家集研发、生产、代理、销售于一体的技术实业型企业。公司多元化发展,一方面致力于国产旋转编码器的研发、生产,根据应用情况,推出了编码器配套显示仪表及直线位移传感器产品,依靠雄厚的技术力量及完善的售后服务已在港口、起重、冶金、水利、轻工设备等行业广泛应用;另一方面在自主产品做出、做好、做大的同时,和进口品牌也是多方面合作,如德国海德汉(HEIDENHAIN)、德国FRABA、法国施耐德、法国艾迪克等,凭借良好的支持服务及供应渠道,已得到广大客户的信赖与支持,同时也获得了进口品牌的优质代理商资格。公司本着让客户能用、用好、用佳的原则,实现公司的经营理念:没有最好的产品,只有最适合的产品!(http://www.shdongli.cn)
回复时间:2015/8/21 13:59:00
ok
回复时间:2017/2/17 20:39:00
回复时间:2017/2/17 20:44:00
回复时间:2020/3/1 9:41:00
1、可以查看CPU中的故障信息,根据故障原因来解决问题 2、如果CPU下面挂有其它站,如果站的通信中断SF也会出现红灯 3、如果IO模块故障,SF也会出现红灯
回复时间:2020/9/9 12:28:00
你说的是三百的还是两百的
回复时间:2020/12/17 7:50:00
学习了
共2页 第1页 末页 页次: 1 2 页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!
注册名:
密 码:
关闭该窗口
·wicc与S7-300R的CPU通讯的的方法
·提高485通信速率的方法
·点位控制功能
·485转光纤
·串口联网服务器的应用
·485现场总线的实际问题和解决办法
·串口联网服务器在实际中的应用
·485总线的问题和解决办法
防雷光隔485转换器
工业级防雷光隔485转换器
RS485/422中继器
两串口转TCP/IP转换器
485转光纤
联系地址:北京市东城区东四三条65号 邮政编码:100010
联系电话:010-67737811 传真:010-67759178 电子信箱:61305608@163.com 管理入口
中国工控网(www.chinakong.com)技术支持