    我这里有两台汇川变频分别拖动两台电机,甲变频拖动甲电机,当频率升至42HZ时变频报过载,乙组没问题,现在将甲电机接至乙变频正常,乙电机接至甲变频也正常,两台电机是同一厂家同意型号,变频也是同一型号,参数设置相同,不知什么原因?

以下是关于《两台变频带两台电机的问题》论题的回复(共99篇,分10页显示)

 共10页  第5页  页次: 首页  末页   上一页   下一页   

回复人:delphia

 回复时间:2010/5/28 22:57:00

 

    有意思,

回复人:delphia

 回复时间:2010/5/28 22:59:00

 

    ok

回复人:路隐飘香

 回复时间:2010/5/30 15:13:00

 

    学习下

回复人:peixyrain

 回复时间:2010/6/4 14:19:00

 

    学习了

回复人:sunzheduan

 回复时间:2010/6/11 9:00:00

 

    好

回复人:sunzheduan

 回复时间:2010/6/11 9:01:00

 

    好

回复人:ZHANGZIQUN

 回复时间:2010/6/15 10:25:00

 

    应该是接地问题。我用4台变频器带4台电机,不接地,5HZ,60HZ,4HZ.都很好。