中国工控网 www.chinakong.com

中国自动化企业中心

企业目录

新闻中心

风采图片

产品中心

企业论坛

技术中心

资料下载

供求信息

招聘信息

安川电机(上海)有限公司

http://www.yaskawa.com.cn

首页  | 企业简介企业风采企业新闻产品目录企业论坛技术支持资料下载供求信息招聘信息留言信箱联系我们

所在位置:安川电机(上海)有限公司 -- 企业论坛 -- 技术论坛1 -- 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?

网站搜索:

企业目录

          企业首页

          企业简介

          企业风采

          企业新闻

          产品目录

          企业论坛

          4 技术论坛1

          技术支持

          资料下载

          留言信箱

          联系我们

发表人:安川电机 发表时间:2008/8/12 23:41:00  

 

 本栏论题: 把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?  [38326] 
    推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)

以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共211篇,分22页显示)

 共22页  第1页  页次: 末页   下一页   

回复人:gaohuige

 回复时间:2008/8/29 16:29:00

 

    最好的方法是一台隔离变压器

回复人:gaohuige

 回复时间:2008/8/29 16:30:00

 

    最好的方法是加一台隔离变压器

回复人:wxzh6268

 回复时间:2009/1/17 11:22:00

 

    是一开就掉闸?

回复人:鲍山居士

 回复时间:2009/1/21 11:01:00

 

    如果在安装时将电机及控制柜良好接地,漏电开关并不是非用不可。当然增加一台隔离变压器是措施之一,但客观上每增加电路接点就意味着增加运行的故障点。供参考。

回复人:猎手

 回复时间:2009/4/1 22:27:00

 

    最好的方法是加一台隔离变压器 ,问题解决勒不一定增加运行的故障点,现在的产品质量还算可靠

回复人:lidahai416

 回复时间:2009/4/5 15:45:00

 

    如果可以的话。增加载波频率。

回复人:899高泽丰

 回复时间:2009/4/7 9:19:00

 

    漏电开关跳闸情况一般都是因为相间不平恒,按漏电开关的设计原理分析,漏电开关都是因为负载电流不平恒而跳闸的。以上说把现有的变频器驱动电动机漏电开关误动作?业主认为是变频器的载波频率的问题,那就等于认为载波频率会使电流瞬间不平恒了。当然用漏电开关行不通的话还是换个隔离开关或断路器要好。

回复人:猎手

 回复时间:2009/4/15 7:30:00

 

    加一台隔离变压器

回复人:wangkongyi

 回复时间:2009/5/9 22:03:00

 

    学习

回复人:fuchangyu

 回复时间:2009/5/13 10:52:00

 

    长知识

 共22页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4  5  6      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关企业新闻:
     相关产品:

安川电机(上海)有限公司

联系地址:上海市西藏中路18号17层      邮政编码:200001

联系电话:15900449933      传真:021-53852375      电子信箱:zhouxiaofeng@yaskawa.com.cn       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持