发表人:安川电机 |
发表时间:2008/8/12 23:41:00 |
|
|
| 本栏论题: |
把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理? [47094] |
| 推荐使用适合漏电开关的变频器再次谐波措施,使用现有的漏电开关,为防止误动作发生,感度电流应在200MA以上,变频器的载波频率在2.5KHZ以下使用。(但是电机的噪音增大)<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
|
以下是关于《把现有电机使用变频器驱动时,漏电开关会发生误动作,如何处理?》论题的回复(共216篇,分22页显示) |
|
回复人:gaohuige |
回复时间:2008/8/29 16:29:00 |
|
|
|
最好的方法是一台隔离变压器<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:gaohuige |
回复时间:2008/8/29 16:30:00 |
|
|
|
最好的方法是加一台隔离变压器<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:wxzh6268 |
回复时间:2009/1/17 11:22:00 |
|
|
|
是一开就掉闸?<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:鲍山居士 |
回复时间:2009/1/21 11:01:00 |
|
|
|
如果在安装时将电机及控制柜良好接地,漏电开关并不是非用不可。当然增加一台隔离变压器是措施之一,但客观上每增加电路接点就意味着增加运行的故障点。供参考。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:猎手 |
回复时间:2009/4/1 22:27:00 |
|
|
|
最好的方法是加一台隔离变压器 ,问题解决勒不一定增加运行的故障点,现在的产品质量还算可靠<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:lidahai416 |
回复时间:2009/4/5 15:45:00 |
|
|
|
如果可以的话。增加载波频率。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:899高泽丰 |
回复时间:2009/4/7 9:19:00 |
|
|
|
漏电开关跳闸情况一般都是因为相间不平恒,按漏电开关的设计原理分析,漏电开关都是因为负载电流不平恒而跳闸的。以上说把现有的变频器驱动电动机漏电开关误动作?业主认为是变频器的载波频率的问题,那就等于认为载波频率会使电流瞬间不平恒了。当然用漏电开关行不通的话还是换个隔离开关或断路器要好。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:猎手 |
回复时间:2009/4/15 7:30:00 |
|
|
|
加一台隔离变压器<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:wangkongyi |
回复时间:2009/5/9 22:03:00 |
|
|
|
学习<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|
回复人:fuchangyu |
回复时间:2009/5/13 10:52:00 |
|
|
|
长知识<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|