发表人:feitaige 发表时间:2012/10/11 10:31:00  

 

 本栏论题: 4—20mA信号抗干扰的处理方法  [6130]

    4-20mA信号抗干扰能力很强,然而炉侧这些信号仍然存在着较大的干扰,如汽包水位、除氧器水位、炉膛负压、给水流量、烟气含氧量等。
    4—20mA信号的处理主要采取3种措施:
    (1)清理控制信号电缆多点接地问题,全部在DCS侧单点接地,效果不理想。
    (2)更换铜网屏蔽的优质控制电缆,效果满意,但有个别点仍有1%左右的波动。
    (3)根据波动频率加滤波电容,效果满意

以下是关于《4—20mA信号抗干扰的处理方法》论题的回复(共2篇)

回复人:nihao98210 

 回复时间:2012/10/12 11:44:00

支持(716) | 反对(560)

 

    家滤波电容
   

回复人:lee_2016 

 回复时间:2016/4/14 16:55:00

支持(562) | 反对(488)

 

    有一种线叫补偿线,实测很好用。热电偶+温控表。