注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- PLC论坛(非专题) -- PLC I/O接线

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:daoyuge 发表时间:2013-2-6 17:26:00  

 

 本栏论题: PLC源型、漏型结构  [3790]

    1、PLC源型、漏型主要是针对PLC输入点/输出点的接线方式,而不是PLC输入/输出结构。当然是直流输入和输出的方式。
    2、源型、漏型主要是输入/输出点的公共点而言,比如com、cm、m等。
    3、当公共点接入负电位时,就是源型接线。接入正电位时,就是漏型接线。
    4、有的PLC即可以源型接线,也可以漏型接线,比如S7-200。有的PLC只能接成其中一种,不能转换。
   
    源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言  
    源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言。
    源型输入是指输入点接入直流正极有效
    漏型输入是指输入点接入直流负极有效
    源型输出是指输出的是直流正极
    漏型输出是指输出的是直流负极
   

以下是关于《PLC源型、漏型结构》论题的回复(共5篇)

回复人:jxjjdhd1 

 回复时间:2015-1-13 14:44:00

支持(570) | 反对(463)

 

    有的PLC有个跳线,根据跳线的不同而设置成源型或漏型,比如艾默生、汇川等PLC.

回复人:liudangshe 

 回复时间:2019-1-7 12:01:00

支持(442) | 反对(499)

 

    学习

回复人:uyuway 

 回复时间:2020-1-28 11:06:00

支持(507) | 反对(379)

 

    有的 传感器 NPN PNP 都能兼容 也就是源 或者漏 ,LC20H 电流检测器,用来检测风机是否有电流 然后给信号IO点的 就可以2种方式都兼容

回复人:13680317895 

 回复时间:2021-7-21 19:41:00

支持(132) | 反对(184)

 

    源型就是由外边电源输入,漏型是由PLC输出电源

回复人:工控学子98 

 回复时间:2021-12-27 6:49:00

支持(88) | 反对(337)

 

    学习了
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳