发表人:daoyuge 发表时间:2013-2-6 17:26:00  

 

 本栏论题: PLC源型、漏型结构  [1758]

    1、PLC源型、漏型主要是针对PLC输入点/输出点的接线方式,而不是PLC输入/输出结构。当然是直流输入和输出的方式。
    2、源型、漏型主要是输入/输出点的公共点而言,比如com、cm、m等。
    3、当公共点接入负电位时,就是源型接线。接入正电位时,就是漏型接线。
    4、有的PLC即可以源型接线,也可以漏型接线,比如S7-200。有的PLC只能接成其中一种,不能转换。
   
    源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言  
    源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言。
    源型输入是指输入点接入直流正极有效
    漏型输入是指输入点接入直流负极有效
    源型输出是指输出的是直流正极
    漏型输出是指输出的是直流负极
   

以下是关于《PLC源型、漏型结构》论题的回复(共1篇)

回复人:jxjjdhd1 

 回复时间:2015-1-13 14:44:00

支持(106) | 反对(115)

 

    有的PLC有个跳线,根据跳线的不同而设置成源型或漏型,比如艾默生、汇川等PLC.