注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变频器在泵站恒压供水中的应用
·电机极数对变频器的选型有何影响
· 经验之谈— 电工用电笔测试刹车电阻端是否有电-引起跳闸
·变频器的应用维护保养和故障处理
·SIMOREG直流驱动器与PC机连接电缆接线图
·求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准
·S7-200编程小技巧
·PROTOOL和TP下载线如何制作
更多..
小流汇海工控博客
助理工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·减速电机基本知识
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·三垦推出新品变频器
·国内高压变频器现状
·山社步进马达使用时应注意的事项
·变频器故障处理
·变频器的安装和使用注意问题
·玻璃厂节能改造工程
·小压机方案
·变频器实用电路图集与原理图说 电子版
·交流电动机常见故障的检查与排除
·如果能用直流调速控制器去控制交流电机那才是最好的
·交流伺服电机在水轮机调速器中的应用
·艾默生EV1000在贵研铂业金属清洁机中的应用
·数控机床小知识
求职:设备采购(大学本科、助理工程师)
求职:电气维护(大学专科、助理工程师)
求职:产品销售(大学本科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
伺服驱动论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
在SEW MDX60B伺服驱动器的工作中显示08故障代码,表示SEW伺服驱动器出现n速度监控故障。此种伺服器维修故障发生时伺服驱动器发出相应的故障代码,伺服器立即停止工作。http://www.cncswx.com 导致SEW MDX60B伺服驱动器出现n速度监控故障的原因为:①伺服系统的转速控制器及电流控制器(在无编码器的VFC运行方式下)在出现机械过载或者电源或电机的相位故障时被设定在极限中工作。②伺服电机的编码器连接线错误或者旋转方向出现错误。③伺服驱动器内部的力矩控制时nmax参数被设置为超限了。 当SEW MDX60B伺服驱动器维修n速度监控故障的解决措施可以采取以下几种方法:①减小伺服驱动器的载荷的方法解决此种故障。②通过增加伺服驱动器的减速时间(P501及P503)参数的设置进行故障解决。③检查伺服电机编码器的连接线是否正确,伺服系统维修时可以采用双对交换的形式,检查伺服电机编码器连接线的正确性。采用交换伺服电机的编码器的方式来也可以检测伺服电机供电系统是否正常。④对伺服系统的电流限制进行检查,查看伺服器电流限制损坏。⑤检测伺服驱动器内部关于斜坡参数的设置是否合理,必要时可以通过延长斜坡参数设置。⑥检查伺服驱动器与伺服电机之间的线路是否连接正常。⑦检查伺服系统的供电电源相位是否正常,防止出现缺项等情况的出现。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Motor Powe
正弦变频器
Baldor BSM
全自动变频恒压供水控
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳