注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·丹佛斯变频器忘记设置的面板密码,怎么办?
·变频器在泵站恒压供水中的应用
·求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准
·详解不同机构角阀不同的作用
·变频器节能原理
·软启动器主电路图
·请教高速计数器和普通计数器的区别
·我惯用的“模拟量数据采集抗干扰方法”,感觉不是很好,数据会有跳变,请大家讨论是否还有更好的方法
更多..
张先生工控博客
工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·三垦推出新品变频器
·国内高压变频器现状
·山社步进马达使用时应注意的事项
·电机负载时为何电流会变大??
·异步电动机绕组损坏的原因及处理方法
·为什么要进行发电机定子铁损试验?
·空压机节能柜,节能改造
·富士变频器维修与故障处理!!~-~
·发电机受潮时,如何进行干燥处理?
·单相电机的正反转接线原理
·浮法玻璃生产线冷端控制系统的设计
·变频调速器的常见故障分析和预防措施
·步进电动机的选择与计算
·Panasonic DV707系列变频器外部接线图
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:部门主管(大学本科、高级工程师)
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
富士G11变频器在工作中出现过电流故障,富士变频器维修过电流故障时变频器操作屏显示的故障代码为OC。过电流故障有具体可分为三种具体故障类型:加速时过电流(OC1)、减速时过电流(OC2)、恒速时过电流(OC3)。通常导致变频器出现上述三种过电流故障的原因基本相同。 生产工作中导致富士变频器出现过电流故障的基本原因有:①电机连接端U、V、W电路相间短路或者对地短路;②变频器的负载过大;③变频器的加速/减速时间设置的过短;④变频器负载突然出现突变;⑤变频器的转矩提升量设置的不合适。http://www.cncswx.com 根据以上可能导致富士变频器维修过电流故障的原因进行以下的检测:①检查导致电机和变频器的U、V、W相间短路的原因,进行维修解决。②减小变频器的负载或者增大变频器的容量;③通过减少变频器转矩提升量进行变频器过电流维修;④延长变频器的加速/减速时间设定维修过电流故障;⑤减小变频器负载情况的变化或者增加变频器的容量。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor电机 V
Copley驱动器X
Danfoss VL
四川成都电磁加热节电
Copley驱动器S
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳