发表人:圆月.弯刀 发表时间:2002/8/20 9:10:00  

 

 本栏论题: 《MDS OEM电台和西门子S7-226的无线连接》  [1851]

    1、在确定PLC和PC有线通信正常的情况下,通过直线三芯线(TX--TX,RX--RX,GND--GND)连接好MDS OEM主站电台和PC,从站电台通过交叉三芯线(TX--RX,RX--TX,GND--GND)和PPI电缆的一端连接,PPI的另一端和PLC的编程口进行连接。
      2、OEM电台与PLC匹配的参数:
      (1) Network Address = NONE
      (2) Data Baud Rate为9600 8E1
      (3) CTS Delay =0 ms
      (4) CTSHOLD Delay = CTSHOLD n/a
      (5) Device Type = DCE
      (6) PWR Level=H
      (7) TX Frequency(同频或异频)
      (8) RX Frequency(同频或异频)
      3、PLC 的BAND为 9600,8E1
       经测试,MDS OEM电台和西门子S7-226之PLC连接通信正常,可以正常进行数据的上载、下载及远程通信。
      4、应注意的问题:
      1)、电台和PLC的数据模式设置要一致,如PLC设置为9600 8E1,电台必须设为9600 8E1
      2)、Siemens S7-226 的PLC数据口的数据格式为:9600 8E1,其中8E1不可改
      3)、连接好电台、天线,确保电台设置正常
      4)、确保电台的接收信号强度(RSSI)在-60 到 -100dBm之间(用设置软件可测出)
   
       北京华讯通信电子技术公司
       电话:010-62194957/4958/5094/5095
       传真:010-62194935
       网址:www.wirelessdatant.com
       MDS网址:www.microwavedata.com
   
   
   

以下是关于《《MDS OEM电台和西门子S7-226的无线连接》》论题的回复(共1篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/18 20:20:00

支持(301) | 反对(471)

 

    易展五周年生日,祝福易展,领取红包!50万大派送,快来看看!详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳