发表人:mage008 发表时间:2009/10/4 15:19:00  

 

 本栏论题: 新手求助。运行警告:未选择启动运行  [2666]

    我第一次使用施耐德PLC,用的是TWDLCAE40DRF,用的软件是TWIDOSOFT3.5。在程序分析的时候出现运行警告:未选择启动运行,无法解决,请高手指点一下。

以下是关于《新手求助。运行警告:未选择启动运行》论题的回复(共5篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/10/4 18:42:00

支持(577) | 反对(923)

 

    中国行业网站TOP100强,易展过五周岁生日了!特拿出50万回馈客户,快来领取吧,详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:张成810629 

 回复时间:2009/10/5 7:26:00

支持(511) | 反对(465)

 

    找施耐德技支

回复人:liaoyidao 

 回复时间:2009/10/6 23:42:00

支持(456) | 反对(388)

 

    老说通讯错误什么问题

回复人:dongbao10 

 回复时间:2009/10/27 13:46:00

支持(944) | 反对(935)

 

    打开软件,在程序---扫描方式中---把工作模式下的自动运行勾上就可以了

回复人:wgoldroc 

 回复时间:2012/9/26 11:34:00

支持(631) | 反对(419)

 

    扫描模式
   
   
    导言
    使用扫描模式 对话框选择程序在运行时控制器如何进行扫描。扫描时间由控制器的看门狗监视.如果扫描时间超过150 ms,则产生错误,控制器立即停止。.
    该对话框也可用来配置周期事件。
   
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    扫描模式
   
    扫描模式可被设置为标准模式或周期模式:
    标准(循环)
    连续不断的循环扫描,当前扫描完成时一个新的扫描立即开始。
    周期
    控制器在开始另一个扫描之前等待直到达到最小扫描时间。
   
   
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    周期
    周期扫描的持续时间可选择,范围从2 ms到150 ms。.
    周期 扫描模式没有被选中, 周期框为灰色并显示0.
   
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    看门狗
    应用的执行由应用看门狗定时器监测,其默认值为250 ms。看门狗定时器的可选值的范围从10 ms 到最大值500 ms。
   
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    操作模式
    选择起动时自动运行 功能将控制器在上电时就自动处于运行模式。
    注意:如果你没有选择自动运行并且也没有选择运行/停止 输入在编辑输入配置 对话框,当你传输程序到控制器时,在程序错误窗口中将显示警告:
    <执行警告> 自动运行选项没有被选择
   
   
    警告
   
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    不可预料的设备操作
    当使用运行中自动运行模式时,务必事先了解输出的自动再激活将如何影响被控制的进程或机器。
    如不遵守这个警告将会导致 死亡,严重伤害或设备损坏。
   
   
   
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    周期事件
    事件可被周期性地触发,周期可定义为5到255ms之间(触发周期)。事件每次被触发时,可执行任务(子程序),子程序的编号可被定义。
    注意:限制:
    周期事件不能具有高优先级,
    只能有一个周期事件被配置。
   
   
   
   
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    配置扫描模式
    配置扫描模式:
    步骤 动作
    1 选择程序 编辑扫描模式... 从主菜单.
    2 选择类型扫描模式.
    选项:周期或标准
    3 如果扫描模式 的类型选择为周期 (扫描周期),输入扫描时间在周期:(2 - 150 ms) 区域。
    4 选择确定 保存修改并关闭对话框。选择取消 对当前设置不做修改关闭对话框。
   
   
    --------------------------------------------------------------------------------
   
    配置周期事件
    配置周期事件:
    步骤 动作
    1 选择程序 编辑扫描模式... 从主菜单.
    2 在未使用 从周期事件 区域。
    3 在周期 (5 - 255 ms) 域。
    4 选择周期性执行的子程序号,通过增加子程序编号 域。
    可能选择:
    0 (最多1个子程序),对于Twido10系列控制器,
    0 到 15 (最多16个子程序),对于Twido16系列控制器。
    0 到 63 (最多64个子程序),对于Twido 其它系列控制器。
   
    5 选择确定 保存修改并关闭对话框。选择取消 对当前设置不做修改关闭对话框。
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳