发表人:蒋晓军 发表时间:2005/2/11 11:25:00  

 

 本栏论题: 用TP170A设置S7-300plc定时器,怎么乱了?  [2891]

    我用tp170a触摸屏设置s7-300plc。一设置,plc的定时器就乱了。
    通讯完全正常,如果不用触摸屏设置,程序运行也正常。这是为什么。
    我用其他plc(比如三菱)没有出现这类问题。

以下是关于《用TP170A设置S7-300plc定时器,怎么乱了?》论题的回复(共2篇)

回复人:jiaju 

 回复时间:2005/2/25 10:40:00

支持(438) | 反对(387)

 

    回复:看看说明书,S7-300plc定时器寄存器16位的组成,就知道了

    定时器是16位字,不都是设定值,其中两位是定时精度.
    如果采用触摸屏,在PLC程序中,必须编写一段程序,锁定这两个位。

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2005/2/14 2:09:00

支持(458) | 反对(367)

 

    回复:tp170a的数据与s7-300plc定时器的数据又冲突

    对tp170a的设置数据要处理,