中国工控网 www.chinakong.com

中国自动化企业中心

企业目录

新闻中心

风采图片

产品中心

企业论坛

技术中心

资料下载

供求信息

招聘信息

安川电机(上海)有限公司

http://www.yaskawa.com.cn

首页  | 企业简介企业风采企业新闻产品目录企业论坛技术支持资料下载供求信息招聘信息留言信箱联系我们

所在位置:安川电机(上海)有限公司 -- 企业论坛 -- 技术论坛1 -- 台达变频器故障代码

网站搜索:

企业目录

          企业首页

          企业简介

          企业风采

          企业新闻

          产品目录

          企业论坛

          4 技术论坛1

          技术支持

          资料下载

          留言信箱

          联系我们

发表人:361501429 发表时间:2024/6/18 9:42:00  

 

 本栏论题: 台达变频器故障代码  [101] 
    台达变频器常见故障一: 交流电机驱动器探测內部直流高压电源侧有过压状况造成
     
    查验键入工作电压是不是在交流电机驱动器额定值键入工作电压范畴内,并检测是不是有突波工作电压造成
   
   
    若是因为电机惯性力回暖工作电压,导致交流电机驱动器內部直流高压电源侧工作电压过高,这时可延长降速间或改装剎车电阻器(采用)
   
     
    台达变频器常见故障二:oH 交流电机驱动器探测內部溫度过高,超出维护位准
   
   
    查验工作温度是不是过高
    查验交流电机驱动器自然通风室内空间是不是充足 
   
   
    台达变频器常见故障三:Lv 交流电机驱动器內部直流高压电源侧过低电动门伸缩门
   
   
    查验键入电源电压是不是一切正常
   
   
    查验负荷是不是有忽然的轻载
   
   
    是不是三相机型单相电开关电源入力或欠相
   
     
    台达变频器常见故障四:oL 輸出电流量超出交流电机驱动器可承担的电流量,若輸出150%的交流电机驱动器额定电压,可承担60秒。
   
   
    查验电机否过负荷
   
   
    降低 (07-02) 转距提高预设值
   
   
    提升交流电机驱动器輸出容积
   
     
    台达变频器常见故障五:oL1 內部电子器件热动电驿维护姿势
   
   
    查验电机是不是负载
   
   
    查验 (07-00) 电机额定电压值是不是适度
   
   
    查验电子器件热动电驿作用设置
   
   
    提升电机容积
   
     
    台达变频器常见故障六:oL2 电机负荷很大
   
   
    查验电机负荷是不是过大
   
   
    查验过转距验出位准预设值(06-03 ~ 06-05)
   
     
    台达变频器常见故障七:HPF.1 控制板硬件配置维护线路出现异常
   
   
    GFF硬件配置维护线路出现异常, 请复检
   
     
    台达变频器常见故障八:HPF.2 控制板硬件配置维护线路出现异常
   
   
    CC(电流量箝制)硬件配置维护线路出现异常, 请复检
   
     
    台达变频器常见故障九:HPF.3 控制板硬件配置维护线路出现异常
   
   
    OC硬件配置维护线路出现异常, 请复检
   
     
    台达变频器常见故障十:HPF.4 控制板硬件配置维护线路出现异常
   
   
    OV硬件配置维护线路出现异常, 请复检
   
     
    台达变频器常见故障十一:bb 当外界智能键入接线端子(MI1~MI6)设置此一作用时,交流电机驱动器终止輸出
   
   
    消除数据信号来源于”bb”马上消退
   
     
    台达变频器常见故障十二:ocR 加快赢过电流量
   
   
    查验交流电机驱动器与电机的镙丝是否松动
   
   
    查验U-V-W到电机之布线是不是绝缘层欠佳
   
   
    提升加快時间
   
   
    降低 (7-02) 转距提高预设值
   
   
    拆换很大輸出容积交流电机驱动器
   
     
    台达变频器常见故障十三:ocd 降速赢过电流量造成
   
   
    查验U-V-W到电机之布线是不是绝缘层欠佳
   
   
    减速时间延长
   
   
    拆换大輸出容积交流电机驱动器
   
     
    台达变频器常见故障十四:ocn 运行赢过电流量造成
   
   
    查验U-V-W到电机之布线是不是绝缘层欠佳
   
   
    查验电机是不是匝间
   
   
    拆换大輸出容积交流电机驱动器
   
     
    台达变频器常见故障十五:EF
   
   
    当外界EF接线端子合闭时,交流电机驱动器终止輸出
   
   
    消除常见故障来源于后按”RESET”键就可以
   
   
    台达变频器常见故障十六:EF1 当外界智能键入接线端子(MI1~MI6)
   
   
    设置应急终止时,交流电机驱动器终止輸出
   
   
    消除常见故障来源于后按”RESET”键就可以
   
     
    台达变频器常见故障十七:cF1 內部存贮器IC材料载入出现异常
   
   
    送技术专业安装公司检修
   
     
    台达变频器常见故障十八:cF2 內部存贮器IC材料读取出现异常
   
   
    按住RESET键将主要参数重设为原厂设置
   
   
    若方式失效,送技术专业安装公司检修
   
     
    台达变频器常见故障十九:cF3.3 交流电机驱动器探测线路出现异常
   
   
    U-相电压激光传感器出现异常, 送技术专业安装公司检修
   
     
    台达变频器常见故障二十:cF3.4 交流电机驱动器探测线路出现异常
   
   
    V-相电压激光传感器出现异常, 送技术专业安装公司检修
   
     
    台达变频器常见故障二十一:cF3.5 交流电机驱动器探测线路出现异常
   
   
    W-相电压激光传感器出现异常, 送技术专业安装公司检修
   
     
    台达变频器常见故障二十二:cF3.6 交流电机驱动器探测线路出现异常
   
   
    交流电测工作电压(DC-BUS)探测线路出现异常, 送技术专业安装公司检修
   
     
    台达变频器常见故障二十三:cF3.7 交流电机驱动器探测线路出现异常 
   
   
    Isum 仿真模拟/数据线路出现异常, 送技术专业安装公司检修
   
     
    台达变频器常见故障二十四:cF3.8 交流电机驱动器探测线路出现异常溫度激光传感器出现异常

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

     相关企业新闻:
     相关产品:

安川电机(上海)有限公司

联系地址:上海市西藏中路18号17层      邮政编码:200001

联系电话:15900449933      传真:021-53852375      电子信箱:zhouxiaofeng@yaskawa.com.cn       管理入口

中国工控网(www.chinakong.com)技术支持