 本栏论题: 西门子 S7300 PLC 常问问题  [9201]

    1:使用CPU 315F 和ET 200S 时应如何避免出现“通讯故障”消息?
   
    使用CPU S7 315F, ET 200S 以及故障安全DI/DO 模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。 OB 35 默认设置为100 毫秒。您已经将F I/O 模块的F 监控时间设定为100 毫秒,因此至少每100 毫秒要寻址一次I/O 模块。但是由于每100 毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35 的扫描间隔和F 监控时间有所差别,请确保F 监控时间大于OB35 的扫描间隔时间。
   
    S7 分布式安全系统, 一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0 , 6 ES7138-4FB00-0AB0 ,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150 毫秒.
   
    2:当DP 从站不可用时,PROFIBUS 上S7-300 CPU 的监控时间是多少?
   
    使用CPU 的PROFIBUS 接口上的DP 从站操作PROFIBUS 网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在 CPU 属性对话框中的Startup 选项卡上给出了两个不同的时间。
   
    3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
   
    如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU 操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC 开关是激活的,则 S7-400 仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU 不会进入操作状态STOP。如果OB81 不可用,则当电源出错时,C PU 仍保持运行。
   
    4:为S7 CPU 上的I/O 模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
   
    请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。 因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU 的Properties 中)。
   
   
    5:在S7 CPU 中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
   
    全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
    输入和输出标记
    数据块中的数据
    定时器和计数器功能
    数据交换是指在连入单向或双向GD 环的CPU 之间以数据包的形式交换数据。GD 环由GD 环编号来标识。
    单向连接:某一CPU 可以向多个CPU 发送GD 数据包。
    双向连接:两个CPU 之间的连接:每个CPU 都可以发送和接收一个GD 数据包。
    必须确保接收端CPU 未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB 或FC)来交换数据,则必
    须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都
    有效且不需要每次都重新定义。
   
    6:可以将S7-400 存储卡用于CPU 318-2DP 吗?
   
    在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存储卡。
   
    7:尽管LED 灯亮,为什么CPU 31xC 不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入?
   
    对于下列型号的CPU ,请检查 24V 电压是否接入引脚 1。LED 由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需
    要做进一步处理。
    313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-
    2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)
   
    8:配置CPU 31x-2 PN/DP 的PN 接口时,当PROFINET 接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?
   
    请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持 100 Mbit/s 全双工基本操作。避 免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。
   
    9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?
   
    在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子。
    这个修正因子只影响CPU 的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。
   
    10:如何通过PROFIBUS DP 用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?
   
    在主站plc 可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1 “DP_SEND“ 和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。
   
    11:可以从S7 CPU 中读出哪些标识数据?
   
    通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:
    可以读出订货号和CPU 版本号。为此,使用SFC 51 和SSL ID 0111 并使用下列索引:
    1 = 模块标识
    6 = 基本硬件标识
    7 = 基本固件标识
   
    12:在含有CPU 317-2PN/DP 的S7-300 上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?
   
    为了通过一个S7 连接在使用CPU 317-2PN/DP 的两个S7-300 工作站之间进行数据交换,其中该S7 连接是使用NetPro 组态的,< 在S7 通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU 取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。 功能块包含在STEP 7 V5.3 的标准库中。
    CPU

以下是关于《西门子 S7300 PLC 常问问题》论题的回复(共6篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/18 23:31:00

支持(835) | 反对(467)

 

    易展成立五周年 50万感恩回馈!中国行业电子商务TOP100强,五周年庆典!感谢新老客户的支持,易展五周年庆典,50万回馈!告诉大家一个好消息,易展成立五周年,50万奉上,详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:初学PLC者 

 回复时间:2010/10/20 8:33:00

支持(653) | 反对(590)

 

    好东西呀,谢谢楼主的分享

回复人:zhang64011 

 回复时间:2012/3/12 11:10:00

支持(467) | 反对(442)

 

    谢谢楼主咯
   
   

回复人:liumingqin 

 回复时间:2013/2/23 12:41:00

支持(568) | 反对(499)

 

    好东西呀,谢谢楼主的分享
   
   
   
   

回复人:我很好 

 回复时间:2014/8/7 23:10:00

支持(443) | 反对(484)

 

    好东西呀,谢谢楼主的分享

回复人:付红波 

 回复时间:2016/4/26 17:10:00

支持(398) | 反对(228)

 

    最近刚好在用300的谢谢楼主的分享。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳