发表人:二钾 |
发表时间:2005/3/25 23:06:00 |
|
|
本栏论题: |
请教一个数据采集的问题! [13535] |
高压配电系统(40条配出线)用组态王做监控系统是用PLC+变送器,还是用数据采集模块+变送器比较好?哪种方案比较经济? |
|
以下是关于《请教一个数据采集的问题!》论题的回复(共16篇,分2页显示) |
回复:该选哪种产品的模块呢?
谢谢两位的指点,我也觉得用采集模块会更简单些,只是我不知道该用哪种产品的数据采集模块(研华、研祥、或者其它?),总得知道技术参数吧,因为我手头没有资料,在网上试了试找研华的4000系列的资料好象只有英文的,看着就难受,不知道该选哪些型号的模块?
|
|
回复:4000系列资料
您好,我是广州正奇科技,也是研华华南的一级代理,您如果想要AMAD4000系列的详细资料的话,请电020-61006035或发邮件到gua2x@163.com谢谢
|
|
回复:组态王
我觉的用RTU+组态王,这样的一个组合比较稳定。如果要选择PLC的话,好象价钱也差不多。
|
|
回复:答复
1、组态软件+plc+变送器方案可以实现功能:
监视、控制、数据采集
2、组态软件+变送器方案可以实现功能:
监视、数据采集。无法实现控制。
经济角度:
第一个方案可以采用一般模拟量输出的变送器,变送器的价格便宜。
第二个方案需要采用具有通用通信协议的变送器,变送器的价格较贵。
根据功能条件取舍。不过第二个方案表面看没有plc可能便宜,但由于变送器的原因,未必!
|
|
回复:都抬抬贵手行不行?
为什么都只有人看,没有人回?高手们都跑哪里去了?不必这么保守吧!!!
|
|
回复:RE
在下个人认为PLC+变送器投资稍为大点,但方法较灵活且可编程.模块+变送器做法简单.4000系列就是一个I/O数,通信协议,通信地址的问题,只要搞清楚自己所需的I/O数,I/O类型及通信协议即可.
|
|
用数采模块 就可以,你的搞清楚 i/o 要求,数据如何通信及协议,我是研祥公司的,有需要的可以 交流 qq 274165257
|
|
用PLC加四川威博的电量变送器,价格便宜,性能可以保证
|
|
本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
qq:1455457295
|
|
|