发表人:QUFANS 发表时间:2005/6/13 7:57:00  

 

 本栏论题: 质询:指示灯的颜色问题?  [23238]

    以前我们设计原则:绿表示通电,红表示停止断电。
    看到别人的柜子,确是相反,而且说是国家规定的。
    GB是如何规定的。

以下是关于《质询:指示灯的颜色问题?》论题的回复(共37篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:hebobohe 

 回复时间:2007/3/26 20:36:00

支持(988) | 反对(1071)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    电气控制柜的指示灯和按钮的颜色是绿色表示运行(启动指示
   
    ),红色表示停止(电源指示)。

回复人:缘圆园源援 

 回复时间:2007/1/5 10:17:00

支持(907) | 反对(884)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    我们单位的10KV高压配电柜红色为运行,绿色为停止。308V降压起动柜为红色停止,绿色为运行。是我的实际经验啊。我个人认为应该有GB,但我没有查到。

回复人:qlq0428 

 回复时间:2006/12/14 21:00:00

支持(1040) | 反对(989)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    我见SACMI的电柜都是红色表示停止向负载送电,绿色表示向负载送电的。

回复人:迷路的猪 

 回复时间:2006/11/27 15:37:00

支持(865) | 反对(978)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    国家怎么可能两个规定?

回复人:wzf201 

 回复时间:2006/8/6 15:18:00

支持(1693) | 反对(984)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    我看都是各述己见,有没有明文规定呀,希望各位老大查一查

回复人:张洪涛 

 回复时间:2006/7/9 15:12:00

支持(1043) | 反对(838)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    3KV以下设备为红停绿行;3KV以上设备绿停红行:都是说的配电柜.

回复人:迎风 

 回复时间:2006/6/10 22:15:00

支持(869) | 反对(978)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    RHGY

回复人:你好 

 回复时间:2006/2/18 21:11:00

支持(899) | 反对(908)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    现在的电力系统无论高低压柜红灯表示为通电绿灯表示为断电与按钮的颜色相反 本人一直从事电力系统工作

回复人:学而优 

 回复时间:2006/6/29 23:35:00

支持(815) | 反对(864)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    本人也是这样想的

回复人:ffaasstt 

 回复时间:2006/4/7 16:31:00

支持(857) | 反对(1045)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    红灯:危险,告急 ,绿灯: 安全
    红按钮:停止,断电, 绿按钮: 起动,通电,
    理解了吗?

回复人:youfg2002 

 回复时间:2007/3/29 22:24:00

支持(742) | 反对(1040)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    说的对

回复人:依星 

 回复时间:2006/9/18 19:55:00

支持(947) | 反对(760)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    是用于控制柜或是配电柜?

回复人:lixueqgd 

 回复时间:2006/5/10 15:36:00

支持(889) | 反对(985)

 

    回复:质询:指示灯的颜色问题?

    支持
   

回复人:qqb 

 回复时间:2006/2/4 22:55:00

支持(1045) | 反对(877)

 

    回复:主要看年代

    我们单位现在使用50年代的配电柜高压设红表示通电,绿表示停止断电。近年生产使用的配电柜高压设红表示通电,绿表示停止断电

回复人:hets123 

 回复时间:2005/12/16 12:27:00

支持(1231) | 反对(812)

 

    回复:高压配电,与控制中绿灯表示断路器在断开位置

    高压配电,与控制中绿灯表示断路器在断开位置,并有监视合闸回路的完好性。
    红灯表示断路器在合闸位置,并有监视跳闸回路的完好性。
    楼主观察很仔细。这与低压确实不同

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳