·为什么不能用额定电流相同的直流接触器代替交流接触器
·什么是恒流?什么是恒流电源?
·常见电工接线实际布线图(多图)
·请教:国家规定的安全电压是多少?
·什么是一次消谐与二次消谐?
·低压电器的安装地点为什么不能超过规定的海拔高度
·讨教:自由口通讯的原理和具体范例?
·嵌入式PLC和普通PLC有什么结构和性能的区别
更多..
黑客帝国工控博客
技术主管
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·热继电器的选择
·双值电容器单相电动机
·浅谈降低设备维修费用
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·断路器的用途和分类
·如何确定选择三相或两相保护热继电器
·热继电器的安装
·静态时间继电器抗干扰分析
·10KV环网供电技术研究及应用
求职:售后服务(中专、技术员)
求职:电气维护(大学专科、技术员)
求职:电气安装(中技、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
在低压电器参数中,既有整定电流又有额定电流。请问:整定电流和额定电流有什么区别?
以下是关于《整定电流和额定电流有什么区别?》论题的回复(共81篇,分6页显示)
共6页 第2页 首页 末页 上一页 下一页
回复时间:2007/11/4 16:59:00
支持(828) | 反对(742)
学习
回复时间:2007/11/13 8:54:00
支持(610) | 反对(815)
好
回复时间:2007/11/17 8:09:00
支持(710) | 反对(776)
还是不太清楚
回复时间:2007/12/10 13:05:00
支持(1170) | 反对(822)
呵呵,好
回复时间:2007/12/18 14:48:00
支持(963) | 反对(773)
我是开关厂家的,说一下哈.一个开关有框架电流,比如160,250,400等;一个框架里很很多级别的额定电流比如160框架里有40,50,63,80,100,125等级别的额定电流,额定电流不会超过他的框架电流.那整定电流又是什么东西呢,他是针对电流可调的开关而言的.一般是0.5---1倍或者0.8---1倍的额定电流. 清楚了吧,不清楚打我电话021-52379977-104 王先生
回复时间:2007/12/27 10:00:00
支持(684) | 反对(761)
有道理
回复时间:2007/12/31 22:18:00
支持(704) | 反对(874)
额定电流是负荷开关充许长时间通过过的电流。也就是开关在这外电流下工作不会跳闸;整定电流是负荷开关短时间充许通过的电流,也就时在开关在短时间内通过这么大的电流开关不跳闸,在超过开关规定时间就会跳闸。
回复时间:2008/1/11 10:20:00
支持(861) | 反对(1151)
值得探讨,是关于这两个名词还是相对电器元件?
回复时间:2008/1/14 16:39:00
支持(675) | 反对(706)
我举个例,一台7KW电动机,其电流是14A,起动电流是5-7倍,断路器是1。5-2。5倍,到底是整定断路器还是热保护继电器
回复时间:2008/1/14 18:12:00
支持(1030) | 反对(708)
如热继电器的额定电流是63安,这是它能通过的最大电流.而整定电流可以是40-63安之间可调的,根据负荷调整.
回复时间:2008/1/16 8:53:00
支持(665) | 反对(1436)
对于开关、电器来说,电流是不能长期超过额定电流运行的,但在整定电流时要看做什么保护了。对于电器进行热保护时,应该按照电器的允许的额定电流的来整定,它是大于电器设备的额定电流但小于开关的额定电流。做短路保护时,整定值至少应该大于电器设备的1.5~2.5倍,为了避开启动电流,它可以大于开关的额定电流,它是做为瞬间动作的。但也不是绝对,也应该根据所用电器的电压等级,电器类型来先择。 赞同
回复时间:2008/1/21 19:51:00
支持(715) | 反对(894)
是不是额定电流就是电器长期正常工作 的电流,而整定电流就是电器短时间可以工作的电流,但他小于开关的额定电流
回复时间:2008/2/3 17:34:00
支持(600) | 反对(729)
看了大家的发言,我是没有搞明白。
回复时间:2008/6/30 15:34:00
支持(632) | 反对(560)
想顺风问句:电流继电器的额定电流和整定电流是什么意思呢,尤其是额定电流,是触头的还是线圈的??
回复时间:2008/7/16 22:37:00
支持(635) | 反对(785)
怎么说的都有? 相信谁的啊?来这里学习,别最后越整越糊涂啊
共6页 第2页 首页 末页 页次: 1 2 3 4 5 6 页 上一页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
590C直流调速器
智能带继电器控制输出
智能定时/计时器
数显电压表
施耐德主令
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳