发表人:cxmcxm0205 发表时间:2002/6/19 18:08:00  

 

 本栏论题: 谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!  [84281]

    我正在做工程,急需知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
   
   
   

以下是关于《谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!》论题的回复(共142篇,分10页显示)

 共10页  第3页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:悄然 

 回复时间:2006/4/10 12:05:00

支持(963) | 反对(669)

 

    回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!

    根据德国DURR公司安装的设计要求,大于22KW以上的电机启动时,必需用软启动器。

回复人:gzhhuhu 

 回复时间:2006/4/9 16:30:00

支持(588) | 反对(610)

 

    回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!

    软启动器与变频器在主电路上基本相同,但软启动器一般不能改变电网对负载的电源频率,只控制启动时负载所需的电压电流幅值.换句话说软启动器一般只使用了变频器在启动时的部分功能.对于不需变速的不可直接启动负载一般配用软动器.用过变频器的就知道星三角启动与软启动器的区别了.

回复人:hbjzzxjml 

 回复时间:2006/4/8 19:29:00

支持(653) | 反对(717)

 

    回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!

    用软启动器的关键是要看自己工程的电网容量以及自己的负载情况,其实还是主要是在于对于自己的电网的冲击,不过因为考虑负载而安装软启的工程也是很多的。我接触过4KW的电机使用的,这就不是考虑对电网的冲击了,主要是自身负载的因素了。现在我的试验室里的电机110KW,75KW的电机也有软启,但是它主要是考虑对于电网的冲击了,而且还能够很好的保护自己设备,不光光是电气设备还有机械设备呢

回复人:ghm5566 

 回复时间:2006/4/7 11:52:00

支持(611) | 反对(674)

 

    回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!

    没有严格的规定把,我认为30KW以上的可尽量采用星三角启动,最好不要用软启动,造价太贵了。

回复人:013310 

 回复时间:2006/4/6 15:25:00

支持(1094) | 反对(648)

 

    回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!

    55KW 一般高压的大电机直接启动 可能是电流小的缘故
    没见过高压大电流电机启动 有的话请赐教

回复人:guochm2006 

 回复时间:2006/8/2 0:43:00

支持(575) | 反对(572)

 

    回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!

    见过220kw的6kv电机用的是液压离合式启动,很不错

回复人:3dl 

 回复时间:2006/2/28 20:20:00

支持(825) | 反对(672)

 

    回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!

    同意

回复人:lifeng-sz 

 回复时间:2006/2/21 7:54:00

支持(620) | 反对(1813)

 

    回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!

    没有规定一定要多大功率必须用星三角启动!主要看启动电流和你的电源的容量。
    一般来讲,我们是在11KW以上采用星三角启动。
   
    软起这个概念,在我们公司是特指那种斩波的降压启动设备。
   
    在有些领域,软起泛指所有不直接启动的设备。

回复人:涛子 

 回复时间:2006/1/21 10:45:00

支持(590) | 反对(832)

 

    回复:

    我冒昧的问一下什么叫软启动
    它和变频器,星三角启动区别

回复人:lpq 

 回复时间:2006/5/30 20:19:00

支持(706) | 反对(924)

 

    回复:

    软启动是是电机的端电压从零连续升高到额定值的启动方法。
   

回复人:zhanjinqiu 

 回复时间:2006/1/18 17:04:00

支持(678) | 反对(1355)

 

    回复:不用软启动

    一般的工厂的变压器容量相对一台电机都是足够大的,如果你的电机不是轻载运行的话,在大于11KW情况下请用星-角启动,否则就用变频来节能

回复人:ydsildh 

 回复时间:2005/12/25 8:49:00

支持(606) | 反对(588)

 

    回复:我的观点

    我以前是做机械的用的是11KW 以上的电机 没有过软启动,我认为还是看启动电流吧!

回复人:晴川 

 回复时间:2005/12/23 22:26:00

支持(551) | 反对(823)

 

    回复:

    我们厂45KW以上的用软起,不过我比较认同考虑电网容量的的说法
   

回复人:sqx3321 

 回复时间:2005/11/19 14:56:00

支持(929) | 反对(525)

 

    回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器

    多大电机需软启动,一般讲11KW以上,具体还要看你变压器的容量及电机启动的负载.还有如使用工场需高稳定电压(如精密车床加工的工场)7.5KW就需软启动了.

回复人:菜鸟亦鸟 

 回复时间:2005/11/17 15:08:00

支持(519) | 反对(682)

 

    回复:看负载吧

    功率多大是标准我没有看到规定.
    要看你电机带的是什么样的负载了.(还是看场合)
    第一你要明白软启动的作用是什么.
    QQ联系.56280045

 共10页  第3页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7  8      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳