发表人:cxmcxm0205 |
发表时间:2002/6/19 18:08:00 |
|
|
本栏论题: |
谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!! [84281] |
我正在做工程,急需知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
|
|
以下是关于《谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!》论题的回复(共142篇,分10页显示) |
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
根据德国DURR公司安装的设计要求,大于22KW以上的电机启动时,必需用软启动器。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
软启动器与变频器在主电路上基本相同,但软启动器一般不能改变电网对负载的电源频率,只控制启动时负载所需的电压电流幅值.换句话说软启动器一般只使用了变频器在启动时的部分功能.对于不需变速的不可直接启动负载一般配用软动器.用过变频器的就知道星三角启动与软启动器的区别了.
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
用软启动器的关键是要看自己工程的电网容量以及自己的负载情况,其实还是主要是在于对于自己的电网的冲击,不过因为考虑负载而安装软启的工程也是很多的。我接触过4KW的电机使用的,这就不是考虑对电网的冲击了,主要是自身负载的因素了。现在我的试验室里的电机110KW,75KW的电机也有软启,但是它主要是考虑对于电网的冲击了,而且还能够很好的保护自己设备,不光光是电气设备还有机械设备呢
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
没有严格的规定把,我认为30KW以上的可尽量采用星三角启动,最好不要用软启动,造价太贵了。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
55KW 一般高压的大电机直接启动 可能是电流小的缘故
没见过高压大电流电机启动 有的话请赐教
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
见过220kw的6kv电机用的是液压离合式启动,很不错
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
同意
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
没有规定一定要多大功率必须用星三角启动!主要看启动电流和你的电源的容量。
一般来讲,我们是在11KW以上采用星三角启动。
软起这个概念,在我们公司是特指那种斩波的降压启动设备。
在有些领域,软起泛指所有不直接启动的设备。
|
|
回复:问
我冒昧的问一下什么叫软启动
它和变频器,星三角启动区别
|
|
回复:问
软启动是是电机的端电压从零连续升高到额定值的启动方法。
|
|
回复:不用软启动
一般的工厂的变压器容量相对一台电机都是足够大的,如果你的电机不是轻载运行的话,在大于11KW情况下请用星-角启动,否则就用变频来节能
|
|
回复:我的观点
我以前是做机械的用的是11KW 以上的电机 没有过软启动,我认为还是看启动电流吧!
|
|
回复:哦
我们厂45KW以上的用软起,不过我比较认同考虑电网容量的的说法
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器
多大电机需软启动,一般讲11KW以上,具体还要看你变压器的容量及电机启动的负载.还有如使用工场需高稳定电压(如精密车床加工的工场)7.5KW就需软启动了.
|
|
回复:看负载吧
功率多大是标准我没有看到规定.
要看你电机带的是什么样的负载了.(还是看场合)
第一你要明白软启动的作用是什么.
QQ联系.56280045
|
|
|