发表人:jxj |
发表时间:2005/5/28 4:39:00 |
|
|
本栏论题: |
断路器怎么比热继电器的动作要快呢? [25669] |
单位设计的电机控制,电机2.2kw,断路器选10a的,热继电器设定到5a左右,可是,一旦过流,断路器先动作了.我用的都是斯奈德的产品. |
|
以下是关于《断路器怎么比热继电器的动作要快呢?》论题的回复(共49篇,分4页显示) |
热继电器用于过载保护,具有一定的滞后,断路器具有过流、过载保护,C型用于家居照明,而D型用于电机控制启动,
|
|
热继电器是受热以后才会跳闸但是断路器可能是突然间的电流升高超出脱扣电流所以先跳了开关
|
|
设计上基本没事。按正常..断路器最有可能..长延时调整下线过量即负差调的多了。即有断路器短路,过载长短延时作保护,还用热继何用?随说都是长延时保护,它们的整定时间和电流倍数是有差异的,在同一规格断路器是要先动作的,因作电路保护对象选型是不一样的,热继与继断路器选择倍数也不同,再加上元件出厂调整差异,热继调+差断路器调-差..不足怪很有可能了
|
|
但是用到PLC,和人机界面不得不用热继电器,要区各类信号来监控呀?
有什么别的 元件可代替呀?
|
|
热继电器主要是热保护,有个响应时间,而断路器则不一样,比如说线路或电机短路了瞬间就能动作,当然比热继电器要快噻
|
|
|