·选择一台好的逆变器,应注意以下几个问题
·什么是变频电机,变频器是否只能驱动变频电机?
·用485通讯控制26台西门子变频器,为什么会有很强的干扰?
·变频器的常见使用问题集(绝对值得收藏)
·变频器控制的大型电机电机线圈温度在变频运行时,发生温度跳变,如何解决
·丹佛斯MCO305运动控制器的电子凸轮功能在色标定长横切机上的应用
·浮法玻璃生产工艺流程图1
·“全集成自动化控制系统”是什么意思
更多..
丹佛斯工控博客
工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·西门子G110 如何进行通讯
·台达变频器故障
·国内高压变频器现状
·电机负载时为何电流会变大??
·山社步进马达使用时应注意的事项
·电力拖动调速系统主要有哪几种类型?
·玻璃厂节能改造工程
·马达过载故障一般处理方法
·变频器的安装和使用注意问题
·低压变频器瞬时断电保护
·为什么变频器的电压与频率成比例的改变
·变频调速技术在热电厂给水泵上的应用
·直接转矩控制技术在电铲车行业上的应用
·变频调速在火电厂低压加热器疏水水位控制系统中的应用
·防爆电机在检修时有何特殊要求
求职:软件编程(博士研究生、技工)
求职:部门主管(大学本科、高级工程师)
求职:电气维护(大学专科、技师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的
以下是关于《7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的》论题的回复(共192篇,分13页显示)
共13页 第7页 首页 末页 上一页 下一页
回复时间:2007/4/30 13:41:00
支持(949) | 反对(606)
可以,一般情况就可以了
回复时间:2007/5/7 12:19:00
支持(557) | 反对(584)
keyile
回复时间:2007/5/10 13:53:00
支持(633) | 反对(637)
电机的过负荷能力比变频器大,如果你能确定你实际负荷不会有超过电机负荷的话选7。5的因该是OK的否则就选11的个人认为还是看现场情况而定。
回复时间:2007/5/11 23:52:00
支持(847) | 反对(698)
可以的,经常满负载的话还是11KW的好
回复时间:2007/5/13 17:38:00
支持(894) | 反对(698)
电流不大、海拔不高、距离不远就用7.5的,省钱。
回复时间:2007/5/16 8:53:00
支持(1488) | 反对(992)
海拔不超过1000米,负载额定电流不超过7.5千瓦变频器,环境温度不是很高还是用7.5千瓦的好。要不然的话就是大马拉小车了。
回复时间:2007/5/19 17:39:00
支持(593) | 反对(538)
看变频器的额定电流来确定
回复时间:2007/6/1 20:14:00
支持(634) | 反对(687)
选11KW的选7.5的话会造成很多不必要的问题的我以前碰到过.呵呵
回复时间:2007/6/6 0:34:00
支持(669) | 反对(679)
如果不考虑money的前提下使用11KW,如果考虑money的话采用7.5kw,
回复时间:2007/6/14 8:02:00
支持(586) | 反对(533)
依情况,普通用电机用7.5KW
回复时间:2007/6/15 21:35:00
支持(603) | 反对(986)
11kw
回复时间:2007/6/19 18:07:00
支持(661) | 反对(1002)
用7.5KW就好啊。如果你用的地方很特殊可以加一些选用配件就好了。用11KW的那不是愁的钱没地方花吗?呵呵
回复时间:2007/6/22 15:52:00
支持(607) | 反对(1178)
最好选用11KW的
回复时间:2007/7/6 14:09:00
支持(634) | 反对(661)
5.5KW电机是选用7.5KW变频器
回复时间:2007/7/14 14:08:00
支持(780) | 反对(566)
个人认为选用11KW的比较好
共13页 第7页 首页 末页 页次: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 页 上一页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Motor Powe
Baldor电机 C
Baldor电机 V
台达ABLE伺服专用
本公司专业生产变频调
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳