1 吊墙偏离中心
吊墙偏离中心,吊墙两侧与投料口翼墙间距不同。引起原因是顶头缝泥浆厚薄不一致,吊墙中心定位不准确,或两侧翼墙偏离熔窑中心线。在安装吊墙之前,应复核熔窑中心线,吊墙安装定位准确。砌筑时泥缝大小一致。
2 吊墙倾斜
吊墙砌筑过程中或砌筑完毕,两侧倾斜不呈水平状。原因是吊墙钢结构安装时标高确定有误,或在砌筑过程中,因经多人砌筑泥缝厚度不统一而又未及时调整造成。在安装吊墙钢结构时,应确定标高。砌筑过程中随时校正水平,或用水准仪随时检查。
3 砖缝错缝不均
上下砖之间应错缝砌筑,通常错缝12 mm,错缝处泥浆饱满,否则烤窑后极易造成吊墙裂缝。原因是砖材外观尺寸偏差过大和砌筑时泥缝隙大小不一造成。砌筑时应严格控制错缝均匀,随时调整,严禁直缝砌筑。
4 砌体错台不平整
引起砖砌体错台表面不平整原因很多,有结构不稳定性造成的,也有吊墙钢结构制作加工误差、安装误差、砖材尺寸偏差及砌筑误差,都将使砌体不平整而成错台。砌体是否平整,可以直接反映出吊墙的制作加工精度和安装水平。如果钢结构制作加工安装有误,则很难消除墙砌体的错台现象,也就是说,在安装钢结构之前,应对吊墙的各金属构件做详细的检查,并认真按要求安装。调整爪钩位置的方法只能起到微小的调整作用。 |