    (一)井下电工操作规程
    一、井下停送电操作
   
    (一)井下10KV线路停电执行工作票制度,要明确工作负责人,安全措施,停电范围。严禁约时停送电。
   
    (二)停送电操作由工作负责人指定专人进行。停电后操作手把要闭锁,并悬挂停电警告牌子。
   
    (三)井下660V、1140V线路停电,应与采区调度联系,且应与工作队组取得联系,若独头工作面停电,还需与瓦斯员取得联系,凡瓦斯浓度高于1%的地方停电,应制定紧急措施。
   
    (四)操作高压电气设备主回路时应戴绝缘手套、穿绝缘靴并站在绝缘台上。要一人操作一人监护。操作千伏级电气设备主回路时,必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。
   
    (五)停电开关应悬挂停电牌,凡挂有“有人操作,禁止送电”标志牌的开关,任何人不准私自送电。
   
    (六)全部工作完毕后,由工作负责人验收合格,对停电人发出送电命令,由停电人执行送电。
   
    (七)送电过程应先进行一次试送,确认无问题时,再正式送电。
   
    (八)低压独头工作面送电方式,应是先送风,待风送到工作面经瓦斯员许可后,再送电。
   
    (九)凡保护性掉闸,应查明原因再进行送电不得盲目反复送电。
   
    二、倒闸操作
   
    (一)倒闸操作由值班负责人发出命令,由工人执行,一人监护一人操作。
   
    (二)拉闸过程,应先拉分开关,再拉总开关。
   
    (三)操作完毕,应向工作负责人报告。
   
    三、拆除及搬移设备
   
    (一)需拆除的电气设备,首先应脱离电源做到轻拿轻放,不得随意摔打,拆下的设备及电缆及时出井。
   
    (二)井下不得带电检修和搬运设备,必须带电搬运时,应制定安全措施,报矿总工程师批淮。
   
    四、安装与检修
   
    (一)入井的电气设备,应是矿用隔爆型,应有防爆设备检查员验收的合格证。
   
    (二)电气设备的保护装置应齐全可靠,整定合格。下井前的高开、馈开应做整定试验,否则不准下井。
   
    (三)井下检修电气设备,必须停电,严禁井下带电作业。
   
    (四)井下电气设备的检修与整定,应由专人负责或指定的电工来担任,其他人不得随意改变整定值。
   
    (五)检修高压隔爆开关或变压器时,必须把高压隔爆开关停电后拉开隔离刀闸,闭锁后再进行检修。
   
    (六)双回路供电的设备,在停电时应派专人到有关的变电所停电,停电开关应悬挂“有人操作禁止合闸”标示牌,设专人看管,严防反送电。
   
    (七)低压防爆开关在打开转盖时,不得解除闭锁进行送电,或进行其它带电检修工作。
   
    (八)检修设备应由二人以上执行,其中对现场较熟,技术级别较高的一个人作监护人。
   
    (九)在停电设备上工作必须先验电,验电方法:先在带电设备上试验,证明验电器合格后,再验停电设备是否停电。
   
    (十)防爆设备检修之后,必须达到完好标准。
   
    下列项目要逐项检查,达到标准:
   
    1、检查设备的放置位置及方式是否合适。
   
    2、检查电缆进线、密封、压接是否合格。
   
    3、检查接地装置是否齐全完好。
   
    4、检查闭锁装置是否齐全完好。
   
    5、检查设备上的螺丝是否齐全、紧固,垫圈无短缺。
   
    6、检查防爆面是否合格,外壳有无锈蚀外伤。
   
    7、检查触头及消弧装置是否合格。
   
    8、检查保护装置是否齐全,整定合格。
   
    (二)采区配电设备的操作规程
    一、非经专培训,没有合格证者不得随意操作电气设备。
   
    二、电气工人必须遵守《煤矿安全规程》中关于电气部分的一切规定。必须遵守《电业安全工作规程》的一切规定。
   
    三、严格按厂家规定安装使用电气设备。所有进线嘴、线径、线号、线包、线柱长度等都要按原设计进行,做到实际与图相符,不得随意变更。
   
    四、电气设备应建立检修记录和运行记录。安装运行维护应有专人负责并有详细记载(电缆头的制做、电缆接线、保护装置的整定、检修、以及负责人等都应一一记入),发生问题应追究责任。
   
    五、严格执行停送电制度。停送电应有专人负责,并挂有“有人操作”、“不准合闸”指示牌。要严禁带电移动,拆、安、检修电气设备和线路,停电后要进行验电和放电,然后方可进行工作。检修完毕应进行全面检查,确认无误后方可联系送电。
   
    六、电气设备检修时,对防爆面要妥善保护,不得碰伤砸伤。保护防爆面的光洁度和防爆性能,并涂防锈油。
   
    七、电气设备的各种保护和闭锁装置不允许随意拆除,必须按照规定,定期调整检查。
   
    八、任何一种继电保护装置失灵时,电气设备不能投入运行。
   
    九、运行中的各种开关不得带负荷拉闸或越级拉闸。特殊情况除外。
   
    十、电气设备各部联接装置必须紧固、可靠。
   
    (三)井下变电所低压停送电操作规程
    一、当某一电气设备或线路需要停电检修安装拆除移动或处理事故时,需提前安排好有关单位间的配合问题,并确定停送电的时间和停送电联系人。
   
    二、在无人值班的变电所或分路开关上停送电工作时,停送电操作需工作负责人指定专人操作。停电后需将操作手把闭锁,并悬挂停电警告示牌。
   
    三、在同一电源开关的若干分支线路上,同时进行数项工作时,各项工作负责人均需将本人的停电牌挂在开关手柄上,不得趁别人停电机会不挂自己的牌子而凑合工作。各负责人应事先协商,彼此了解工作内容和情况,以便有效配合、不致延误时间。
   
    四、完工后需对设备和线路全面详细检查,以免因线路接错而引起事故。
   
    五、合闸送电需由工作负责人指定专人操作。禁止用信号、摆灯、喊话及估计时间等不可靠方式指挥送电。
   
    六、同一开关上挂有数个停电牌时,在尚未全部摘除时,严禁合闸送电。
   
    七、特殊情况送电时,必须制定安全有效之措施。
   
   

以下是关于《机电安全技术操作规程》论题的回复(共1篇)

回复人:nojay0513 

 回复时间:2011/1/26 18:36:00

支持(825) | 反对(774)

 

    好东西 谢谢了
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳