发表人:whtlhgdq 发表时间:2012/10/30 14:09:00  

 

 本栏论题: 对发电机定子绕组主绝缘的直流泄露  [1128]

    1)空气潮湿,使得发电机定子绕组端部绝缘和出线套管端头的泄露电流增加,这是难以完全消除的。因此试验应尽量在晴朗干燥的天气下进行,并应考虑到湿度的影响。
    2)温度对直流泄露电流影响较大,湿度每增加10°,B级绝缘的发电机泄露电流可增加10.6倍,因此,一般都将所测得的泄露电流算到75°,采用B级或A级绝缘的发电机定子绕组的直流泄露电流的温度换算。
    3)绝缘正常时,泄露电流随试验电压基础上成比例上升,同一相,若相邻阶段电压下,泄露电流随电压不成比例上升超过20%,表明绝缘受潮或脏污。
    4)三相绝缘都正常时,其泄露电流基本平衡。防御性试验规程中规定,在规定的试验电压下,各相泄露电流的差别不应大于最大值的100%,最大泄露电流在20UA以下者,各相间差值与历次试验结果比较,不应有显著变化。
    5)绝缘正常时,在一定的试验电压下泄露电流不随时间延长而增大,若泄露电流随时间的延长而增大,则表明绝缘油高祖性缺陷;若泄漏电流值偏大,且无充电现象,则表明绝缘受潮、严重脏污或有明显的贯穿性缺陷。
    6)若微安表有周期性的剧烈摆动,表明绝缘有缺陷。
    7)若在绝缘的热状态下,测得各相泄漏电流值不平衡程度很大,而在常温下则基本平衡或不平衡程度很小,表明绕组绝缘油隐形缺陷。
    8)若被试品在规定的最高试验电压下经过1min时间绝缘未被击穿,则判定绝缘合格。
    串联谐振http://www.whtlhgdq.com/news/hangye/619.html