1.总则
1.1 本规范适用于浮法生产线锡槽钢结构的制作、安装及砖结构的安装。
1.2 锡槽制作安装时应严格按照设计图纸的技术要求。
1.3 锡槽施工安装质量对于浮法玻璃的生产和产品质量至关重要,必须严格执行施工程序,精心组织施工安装。
2.锡槽钢结构制作要求
2.1 锡槽钢结构包括流液道钢结构、支撑钢结构、槽底钢结构、顶罩钢结构和边封结构。
2.2 所有钢材应符合《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)中第3.0.1条至第3.0.4条的规定。
2.3 所有型钢(包括工字钢、槽钢、角钢)要进行矫正,矫正后的允许偏差应符合《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)第4.2.4条中表4.2.4的规定,型钢的弯曲矢高f的允许偏差为长度的1/1500。
2.4 所有零部件的切割端面和边线必须要求平滑,不得参差不齐或留有毛刺,所有的孔必须是钻孔,不允许用气焊切割成孔。
2.5所有焊件必须及时清除熔渣及金属飞溅物,以避免污染槽内及影响锡槽砖结构的安装和膨胀。
2.6槽底钢结构底壳钢板应在与底框架梁焊接前进行矫正。要求采用辊式板材矫直机,矫正后的底钢板平面度达到每平方米范围内允许偏差1mm。
2.7为了保证各钢件的焊接强度和平面度要求,应严格遵守焊接工艺规程,减少焊接过程中的变形,并由具有相当技术水平的焊工完成。
2.8槽底钢结构的钢板要求外观平整、无锈蚀,绝对不允许有重皮、夹渣、裂缝等缺陷。
2.9槽底钢结构、顶罩钢结构要求分节焊接制作,并在钢平台上完成。每节钢壳尽可能用整块钢板,如有拼接,焊缝应按有关焊缝质量检查要求进行验收。槽底进出口水包制作后按图纸要求作水压试验。
2.10 流液道钢结构制作时要求底钢板平面度不大于2mm,焊接变形少。流槽钢结构水包制作后按图纸要求作水压试验。
2.11 边封在制作过程中除了要保证填充的保温材料密度达到图纸要求外,还要求边封的外形尺寸公差不大于1mm。热电偶边封的开孔可根据槽底热电偶边墙砖的实际位置调整。有气环室的边封应进行气密性实验,实验压力0.15MPa。
2.12 所有钢件应除锈,刷两度防锈漆。待锡槽安装完毕后,在锡槽外表面刷两度耐热银粉漆。
3.锡槽施工安装程序
3.1 首先安装锡槽支撑钢结构的槽底横梁、槽底次梁部分。重点要作好锡槽定位标记,如锡槽沿口标记、锡槽中心线放线标记、锡槽1#立柱的定位标记,保证槽底次梁上平标高要求。
3.2 安装锡槽槽底钢结构。各分节钢结构在钢平台上制作后现场拼焊。
3.3 安装锡槽槽底砖结构、石墨内衬、石墨挡坎、背衬砖、八字砖等。
3.4 在槽底砖结构顶表面铺塑料布和三合板,将顶罩钢结构框架运到槽底砖结构上。
3.5 安装支撑钢结构剩余部分结构。
3.6 安装锡槽顶罩钢结构。
3.7 安装流液道钢结构。
3.8 安装锡槽胸墙砖结构、顶盖砖结构。
3.9 安装流液道砖结构、安全闸板、调节闸板。
3.10 安装锡槽电加热元件、电气连接线和热工检测元件。
3.11 清扫顶盖上平和槽底砖上的杂物。
3.12 焊接顶罩钢结构的顶部密封板和顶罩节与节之间的膨胀带。
3.13 边封结构就位、编号。
4.锡槽钢结构安装要求
4.1 安装单位在施工前,应按设计要求编制详细的工艺规程和安装施工方案,并认真贯彻执行。
4.2 现场施工安装时,首先应严格检查已制作的所有零部件是否符合设计图纸要求,并检查清点数量,凡不满足要求的必须返工、调整,重新检查合格后再进行安装。
4.3 在安装过程中,应严格按工序检验,经检验合格后,下道工序方能施工。
4.4 安装和质量检验时所有的测量仪器、工具应有相同精度。这些测量仪器、工具的精度应定期送计量部门鉴定、认可。
4.5 锡槽施工安装时的标高以锡槽沿口标高为基准,纵向以锡槽1#立柱中心线定位为基准,横向以锡槽中心线为基准,必须保持锡槽中心线与熔窑中心线及退火窑中心线在同一条直线上。锡槽1#立柱中心线定位由熔窑1#小炉中心线确定。
4.6 首先安装下部支撑钢结构,要求锡槽1#立柱准确定位,认真调整槽底横梁和次梁的标高,允许公差0~-2mm。
4.7 槽底钢结构由已预制好的数节槽底钢壳拼焊而成。安装时须先在纵向放线,防止出现焊接后槽底钢壳长度方向上出现偏差。
4.8 每节底板在拼焊前均需测量上平标高,控制公差为0~-2mm。待标高符合后方能进行焊接。
4.9 节与节之间焊接时要注意焊接留缝均匀。槽底板拼焊时尽量采用自动焊,保证焊接质量。焊缝高度不低于底钢板厚度,焊缝上部略高于底钢板上表面,高出部分磨平。
4.10 槽底板焊接时须临时增设防变形固定件,保证焊接后底钢板上平标高符合要求。待槽底钢结构安装完毕后再去除。
4.11 槽底钢板上平标高控制公差为0~-2mm。侧壁钢板上平标高控制公差为0~-2mm。
4.12 槽底钢板上所有焊缝均需进行检查。采用X射线抽检和100%的超声波探伤检验或真空试漏检验(抽真空压力为-0.03MPa),X射线抽检要求达到Ⅱ级质量标准。锡槽外部钢壳上其余焊缝都需采用煤油试漏或肥皂水检验。。
4.13 槽底侧板宜采用折弯方式,也可采用 |