注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 行业技术论坛 -- 行业技术论坛(非专题) -- 工艺技术

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

行业技术论坛(非专题)分类  

全部论题

工艺技术

行业标准

机械装备

技术经验

发表人:dccdhome 发表时间:2013/3/17 19:34:00  

 

 本栏论题: 功能最牛叉的智能电力监控表问世了  [1807]

    杜昌 18663463060 qq:331218426
    杜昌 18663463060 qq:331218426
    EX8 量测参数及功能介绍
      EX8的量测功能非常丰富,几乎常用的各种电力参数EX8都可以测量,对于人们比较熟悉的参量这里不做更多介绍,主要结合EX8的特点简单阐释一些多数人不很了解的参量的基本概念,并介绍一些特殊功能的使用。
    电压(U):EX8以真有效值的方法测量三相系统的各相电压、线电压及其平均值。
    电流(I):EX8以真有效值的方法测量三相系统的各相电流及其平均值和中线电流。
    有功功率(P):EX8可测量各分相有功功率和系统有功功率。
    无功功率(Q):EX8可测量各分相无功功率和系统无功功率。
    视在功率(S):EX8可测量各分相视在功率和系统视在功率。
    功率因数(PF):EX8可测量各分相功率因数和系统平均功率因数。
    频率(F):EX8以测得的V1相电压频率作为系统频率。
    有功电度(kwh):有功电度是有功功率对于时间的积分。以kwh为单位。由于功率是有方向的,正值时消耗能量,负值时释放能量。所以有功电度也存在消耗性有功电度(import)和释放性有功电度(export),同时我们还定义消耗有功电度与发出有功电度的绝对值之和叫作绝对值和有功电度;而两者绝对值之差为净有功电度。EX8可以分别累计上述四种有功电度。
    无功电度(kvarh):同有功电度类似,无功电度是无功功率对于时间的积分。以kvarh为单位。由于无功功率也是有方向的,正值时无功功率由电源流向负载(感性),负值时由负载(容性)馈回电源。所以无功电度也存在正负方向,也可称为感性无功电度和容性无功电度,同时我们还定义这两种无功电度量的绝对值之和叫作绝对值和无功电度;而两者绝对值之差为净无功电度。EX8可以分别累计上述四种无功电度。
    需量:需量的统计方法有多种,EX8+采用的是滑动窗需量(sliding window demand),可以测量有功需量、无功需量和视在功率需量。滑动窗口的宽度可以设定为1~30分钟,窗口每次滑动的间隔时间固定为1分钟。例如,设定滑动窗口宽度为3分钟,若在第1分钟内的平均功率为12,第2分钟内的平均功率为14,第3分钟内的平均功率为10,在3分钟结束时功率需量的为(12+14+10)÷3=12,若再过1分钟,而在这1分钟内的平均功率为8,那么在第4分钟结束时的功率需量为(14+10+8)÷3=10。仅EX8+有此功能。
    波峰系数(crest factor):波峰系数用来表征畸变波形的峰值大小,以CF表示,常用它来衡量波形畸变对绝缘等问题的影响,定义式为畸变波形电压的峰值与有效值(或与基波的有效值)之比。
   
    式中U1为基波方均根值;Uh为h次谐波方均根值。EX8+具有此项功能。
    总谐波畸变率(total harmonic distortion):波形畸变的程度,常以其总谐波畸变率来表示,作为衡量电能质量的一个指标。各次谐波含有率的平方和的平方根称为总谐波畸变率。
   
   
    式中U1为基波有效值;Uh为h次谐波有效值。EX8可测量三相系统的电压总谐波畸变率和电流谐波畸变率。
    各次谐波含有率:电压畸变波形的第h次谐波电压含有率等于其第h次谐波电压有效值Uh与其基波电压有效值U1的百分比:
   
   
      电流畸变波形的第h次谐波电流含有率等于其第h次谐波电流有效值Ih与其基波电流有效值I1的百分比:
   
      
    奇次谐波畸变率(total oddHD):各奇次谐波的含有率的平方和的平方根称为奇次谐波畸变率。
    偶次谐波畸变率(total evenHD):各偶次谐波的含有率的平方和的平方根称为偶次谐波畸变率。
    电话谐波波形因数(THFF):在电信上各种频率的噪声或各次谐波对人耳听觉的干扰敏感程度不同,一般人的听觉对800~1200Hz或对第16~24次谐波的噪声较为敏感。国际电报电话咨询委员会(CCITT)用噪声权系数Ph计入各次谐波对电信的干扰;用电话波形系数THFF衡量谐波在长输电线引起的干扰,即
   
   
    式中Uh为各次谐波电压,Ph为各次所对应的统计常数。
    EX8+可测量电话谐波波形因数。
    K系数(K Factor):这衡量电流质量的一个重要指标。
   
   
      式中Fn为各次谐波电流分量有效值。
      
    三相不平衡度:EX8可以测量电压不平衡度和电流不平衡度,不平衡度通常以百分比表示。
   
    其中Uav为三相电压(三角形接线时为线电压)有效值的平均值,U为各相电压有效值中与Uav绝对偏差最大的相电压有效值。
   
   
      其中Iav为三相电流有效值的平均值,I为各相电流有效值中与Iav绝对偏差最大的相电流有效值。
      
    最大值/最小值(Max/Min):EX8+能够实时地统计有关参量(各相/线电压;各线电流;有功功率,无功功率,视在功率, 功率因数,频率,需量)的最大值和最小值及其发生的时间,这些记录被保存于非易失性存储器中,即使掉电数据也不丢失。所有记录可通过面板读取或实施清除,也可以经由通讯来读取或进行清除。
    实时时钟:EX8+带有高精度日历实时时钟,年、月、日、时、分、秒信息可通过通讯或面板读取和设定。
    相位角差:相位角差反映了各相电压与电流之间的相位关系,为0~3600范围内的角度,EX8带有的此项功能主要是帮助用

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳