    有关变压器运行的其它要求
   
    1 大中型变压器应有永久或临时性起吊钟罩设施及所需的工作场地。
    2 避雷器测试仪的安装应保证事故喷油畅通,并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上,必要时应予遮挡。
    3 变压器应有铭牌,并标明运行编号和相位标志。
    安装在变压器室内或台上、柱上的配电变压器亦应编号并悬挂警告牌。
    4 变压器在运行情况下,应能安全地查看储油柜和套管油位、顶层油温、气体继电器,以及能安全取气样等,必要时应装设固定梯子。
    5 室(洞)内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。
    装有机械通风装置的变压器室,在机械通风停止时,应能发出远方信号。变压器的通风系统一般不应与其他通风系统连通。
    6 变压器室的门应采用阻燃或不燃材料,并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”标志牌。
    7 安装油浸式电力变压器的场所应按有关设计规程规定设置消防设施和事故储油设施,并保持完好状态。
    8 安装在震级烈度为七级及以上地区的变压器,应考虑下列防震措施:
    a.将变压器底盘固定于轨道上;
    b.变压器套管与软导线连接时,应适当放松;与硬导线连接时应将过渡软连接适当加长;
    c.冷却器与变压器分开布置时,变压器应经阀门、柔性接头、连接管道与冷却器相连接;
    d.变压器应装用防震型气体继电器;
    e.柱上变压器的底盘应与支架固定,上部应与柱绑牢。
    9 当变压器所在系统的实际短路表观容量大于GB1094.5中表2规定值时,应在订货时向制造厂提出要求;对运行中变压器应采取限制短路电流的措施。变压器保护动作的时间应小于承受短路耐热能力的持续时间。
    10 如在变压器上安装反映绝缘情况的在线监测装置,其电气信号应经传感器采集,并保持可靠接地。采集油中溶解气样的装置,应具有良好的密封性能。