关键词:煤气柜泄漏、在线修复、碳纳米聚合物材料
近日,某企业一万立方煤气柜遭遇两处棘手泄漏问题——进气管道焊缝裂纹泄漏与下部液位计管口断裂,若不及时治理,不仅会影响正常生产,更可能引发重大安全事故。索雷工业凭借专业技术实力与丰富治理经验,迅速响应并圆满完成现场治理任务,为企业消除安全隐患,保障生产稳定。
该企业煤气柜泄漏问题并非偶然。据分析,煤气柜在开机或停机过程中,管道内压力会发生剧烈变化,这种压力波动直接导致进气管位置产生震动,甚至引发共振现象。长期反复的震动与共振,使得管道在焊缝部位以及焊接应力薄弱点逐渐出现损伤,最终形成裂纹乃至断裂,造成煤气泄漏。
面对这一紧急情况,企业凭借此前积累的技术储备,第一时间联系到索雷工业。在后续的详细技术交流与多轮电话沟通中,索雷工业针对煤气柜泄漏问题提出的现场治理方案,充分展现了技术的先进性与可行性,深深吸引了企业。为确保后续生产稳定运行,彻底避免安全事故发生、消除安全隐患,企业最终决定委托索雷工业,在严格保证现场安全的前提下,采用索雷碳纳米聚合物材料技术对两处泄漏点进行现场治理。
接到企业正式通知后,索雷工程师迅速行动,第一时间赶赴现场。到达现场后,工程师们在做好全面安全防护措施的基础上,按照科学严谨的流程,有条不紊地开展煤气柜泄漏治理工作,并最终在规定时间内成功完成漏点治理,恢复设备正常运行。具体治理流程如下:
接到企业通知,索雷工程师立马到现场对煤气柜泄漏治理,并在规定时间内成功进行漏点治理。
1、首先对液位计管口和裂纹进行封堵;
2、用砂带蘸水打磨清理泄漏点周围金属表面;
3、用无水乙醇清洗金属表面;
4、调和SD2240对漏点进行封堵 ;
5、对封堵的漏点进行试漏;
6、再次清洗材料表面后调和SD7111C覆盖SD2240做加强保护;
7、SD7111C材料固化后在表面覆盖SD3010材料做保护;
8、材料完全固化后最后再次进行试漏,确保无漏点。
煤气柜泄漏治理前后效果对比:
|