发表人:gggrayboy 发表时间:2007/5/9 18:45:00  

 

 本栏论题: 关于6RA70 DC MASTER没有模拟量输出的问题  [1758]

    大家好,厂里现有一西门子的直流控制器-6RA70系列的,我想从端子14/15,16/17处得到一个0-10VDC,但是在驱动设备后这两端子就是没有电压,参数r003-r009显示都是0,请教熟悉的大虾这是怎么回事?是否还要对一些参数进行设置?

以下是关于《关于6RA70 DC MASTER没有模拟量输出的问题》论题的回复(共1篇)

回复人:haoxinqing 

 回复时间:2008/5/5 12:29:00

支持(374) | 反对(432)

 

    P750(14/15)和P755(16/17)的默认设置是K0,就是0,想让这两个端子有电压信号,就要设置P750和P755,看你想显示什么了。在6RA70的说明书后面有K****对应什么,把这两个参数设置成对应的K值就可以了。