问: 什么是HART?
答: HART是结合模拟与数据信号的混合协议来表现控制系统的信息。通过使用HART,传统的4-20 mA(模拟)信号被用来代表过程变量或控制输出信号。次要的变量,设备状态和设备配置数据都在该4-20 mA信号上通过使用HART数据协议得以传输。
问: HART设备中包括了什么类型的信息?
答: HART设备中维护了有用过程,状态,配置和诊断信息的数据库。可以在设备中存储的精确信息由设备卖方/制造方来决定。HART标准可以使卖方确定针对该设备的特性。这些具体的设备信息都在DD文件中详细说明。
问: 什么是HART设备描述文件?
答: 失败转移控制器(DD)文件是一个二进制文件,它包含了主机应用程序与该设备进行联系所需的设备参数和功能的电子化描述。DD文件由设备卖方创建,并通过使用种类似于C程序语言的设备描述语言(DDL)来不断完善。
问: 什么是设备主机?
答: 主机能够解释DD文件,可以充分利用HART设备的特性而无需考虑设备是从哪位卖主手中购得,设备版本号,发布时间表,支持的应用程序或特征等。对DD文件的支持可以同样支持具体设备的命令,配置,诊断和状态信息等。
问: 什么是现场智能设备管理(FDCM)?
答:FDCM是一种仪器管理系统,它包括全部的HART设备配置和使用具体的设备DD文件获得的诊断能力。
问: HART设备是如何与Experion连接的?
答:第一种方法是如同与其他4-20 mA设备一样,将HART设备连接至模拟I/O模块,在这种方式中,HART设备数据通过控制器中未提供的HART数据信号来传输,因此不能在控制运用中使用。 HART设备数据通过HART硬件多路(复用)器而具有可用性。这种解决方法使用第三方多路(复用)器模块将发送HART模拟与数据信号发送至两个不同的交通信道中。标准模块信号发送至标准(非HART可用)的模拟输入模块,而数据信号则通过多路(复用)器硬件,经RS-485网络运输至仪器管理系统。建议使用HART可用性4-20 mA I/O 模块来支持HART数据设备数据与模拟4-20 mA数据。 所有由设备支持的HART数据均由这些模块提供。
问: Experion与HART结合是否可以作为一种公开的解决方案?
答: 是的,全部解决方案是基于公开的标准建立,且与HART协议规格全部相符合。手提式机器解决方案是基于公开标准的掌上电脑平台。该解决方案适用于所有卖方出售的设备。所有的具体设备数据都是由HART标准设备描述文件中获取。无需使用哪个具体的卖方文件来和霍尼韦尔的解决方案相融合。用户如果不能提供DD文件,则可以使用所有的HART普通和共同的数据与诊断结果。
|