    调节阀选型实例
   
      某写字楼共十二层,建筑面积约为11000平米,层高3.6米,采用一台约克螺杆冷水机组,制冷量为1122KW。
   
      (1)调节阀压差的确定
   
      经水力计算,调节阀系统在最小负荷(旁通管处于最大负荷)情况下总阻力损失H约为235KPa在系统冷冻水供回水主干管处设置压差旁通控制装置,旁通管处冷源侧水管道阻力损失为80KPa,末端最不利环路阻力损失为155 KPa。
   
      (2)通调节阀水量计算:
   
      经过计算知,该空调调节阀系统在其最小支路循环时,其负荷为最小负荷,约为总负荷的35%,利用公式(1) G=(Q-Qmin)*3.6/CP*⊿T,算得所需旁通得最大流量为125.4m3/h,再由最不利环路压差155 KPa。
   
      (3)调节阀流通能力的计算
   
      根据公式(2)C=316G*(⊿P/ρ)-1/2 算得C=100.6
   
      (4)调节阀选型
   
      下表为调节阀制造有限公司的ZDLN型电子式电动直通双座调节阀的技术参数表,由公式(2)算得C=100.6,该调节阀的固有流量特性为直线型和等百分比特性,按照等百分比特性选择最接近的C值,得到管径为DN80,C值为110,符合选型要求。
   
   
   
    (5)调节阀的开度及可调比验算
   
      旁通管段总长为6m,查上表当C=110时,由公式(4) ⊿P=ρ(316G/C)2 得到⊿P=129.8 KPa,当旁通管道采用与调节阀相同的管径时,当旁通管道最大水量为125.4m3/h,经过水力计算,总沿程损失为42.8 KPa,总局部损失为23 KPa,调节阀两端压差为129.8-42.8-23=64KPa<129.8 KPa,阀门能力PV=64/129.8=0.49,这时调节阀的流量特征曲线为等百分比特性,此时处理的实际最大旁通水量为88.1m3/h<125.4m3/h,其流量只有系统要求的最大旁通流量的70%,由公式(2)可以求得实际可调比Rs=7,即实际最小流量为88.1/7=12.6m3/h,最大流量与最小流量显然均不能满足实际要求,所以旁通管的管径选择DN80不合适。
   
      按照上述计算方法,继续试算,当选用DN125的旁通管时,计算得调节阀两端压差为123.2 KPa,PV=0.95,此时处理的最大旁通水量为122.1m3/h,相对开度为90%,相对流量为97.3%,由公式(2)可以求得实际可调比Rs=9.7,即最小旁通水量为122.1/9.7=12.6 m3/h与调节阀工作在10%的开度下的流量12.21 m3/h相比已非常接近。此时调节阀的流量特性已接近理想流量特性曲线,已能满足系统需要。
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳