发表人:西安小混混 |
发表时间:2008/10/13 10:36:00 |
|
发表新论题
|
本栏论题: |
电缆线径、截面积、重量估算公式 [26599] |
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
1. 铜线 W=9S W=重量(kg)
2. 铝线 W=3S d=线径(mm)
3. 铁丝 W=8S
实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3
二、 按线径估算重量(kg/km)
1. 铜线 W=6.98d2≈7d2
2. 铝线 W=2.12d2≈2d2
3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2
三、 估算线径和截面积
S=0.785d2
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
=PL P=功率(kw) L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。
铝线计算截面公式
实际选用185mm2
Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。 |
|
以下是关于《电缆线径、截面积、重量估算公式》论题的回复(共33篇,分4页显示) |
|
回复人:lxh8011114 |
回复时间:2010/10/6 12:10:00 |
|
|
|
|
回复人:hspdfljy |
回复时间:2011/2/13 13:38:00 |
|
|
|
|
回复人:sun751223 |
回复时间:2011/3/8 11:31:00 |
|
|
|
|
回复人:边建军 |
回复时间:2011/3/19 16:05:00 |
|
|
负荷距=200×0.2=40kw/km 中0.2是指什么
|
|
|
回复人:科学技术无国界 |
回复时间:2011/3/31 11:27:00 |
|
|
铜线的载荷的能力是根据铜线的材质来确定的,国家标准铜线每平方的安全电流应该是6安培(即6A)它还在使用温度环境里有一定的要求,比方说:在炎热的夏天,环境温度34--38度至40度就需要考虑减少流量,或者增加线的截面。具体情况具体对待。总之安全流量是保护国家个人及人的生命为主。图书馆 电工 刘书智 电话13930167101
|
|
|