注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控博客苑 -- 潘学礼 -- 工业控制计算机常见故障及解决方法

中国工控网搜索:

潘学礼工控博客

潘先生

     学历:中专
     职称:工程师
     年龄:39岁
       新闻信息(19/32)
       工作图片(0)
       技术论文(1/1)
       交流论坛(205/290)
       留言信箱(20)
       浏览人次:21755
发表人:偶尔路过 发表时间:2009/7/18 7:56:00

 

发表新论题

 本栏论题: 工业控制计算机常见故障及解决方法  [8586]
    一、打开计算机电源而计算机没有反应:  1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接;  2、检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常;  3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;  4、拔掉内存条开机是否报警;  5、更换CPU或主板。  
   
   
   
    二、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电? 首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源、主板、底板等设备。  
   
   
   
    三、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常  
   
   
   
    四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:  1、检查显示器是否与主机连接正常;  2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示;  3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS;  4、更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。  
   
   
   
    五、开机后报警显示器上没有任何显示:  1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动;  2、拔掉内存条开机后报警声是否相同;  3、清除COMS(可能设置有错误)或者更换BIOS;  4、更换显示卡或外插一块显示卡(主板集成显卡)。  5、一般长音为内存条的故障;连续短音分为两种:一种是显卡报警另一种是BIOS报警;能进入系统但有间隔的短音,在主板BIOS下有一项CPU温度报警设置,当CPU温度到达设置时主板会发出有间隔的短音报警。  6、开机报警听报警的声音分析如下:  Award BIOS   1短--- 系统正常启动  2短--- 常规错误  1长1短---RAM 或主板出错  1长2短--- 显示器或显卡错误  1长3短--- 键盘控制器错误  1长9短--- 主板 Flash RAM 或 EPROM 错误,即 BIOS 损坏  不间断长鸣---内存条未插紧或内存损坏  重复短鸣--- 电源损坏   AMI BIOS   1短--- 内存刷新失败  2短--- 内存 ECC 校检错误  3短---系统基本内存,即第一个 64KB ,检查失败  4短--- 系统时钟出错  5短--- CPU 错误  6短--- 键盘控制器错误  7短--- 系统实模式错误,不能切换到保护模式  8短--- 显示内存错误  9短--- ROM BIOS 校检错误  1长3短--- 内存校检错误  1长8短--- 显示器或显卡错误   Phoenix BIOS 1短:系统启动正常  1短1短1短:系统加点自检初始化失败  1短1短2短:主板错误  1短1短3短:CMOS或电池错误  1短1短4短:ROM BIOS效验失败  1短2短1短:系统时钟错误  1短2短2短:DMA初始化失败  1短2短3短:DMA页寄存器错误  1短3短1短:RAM刷新错误  1短3短2短:基本内存错误  1短4短1短:基本内存地址线错误  1短4短2短:基本内存效验错误  1短4短3短:EISA时序器错误  1短4短4短:EASA NMI口错误  2短1短2短到2短4短4短(即所有开始为2短的声音的组合):基本内存错误  3短1短1短:从DMA寄存器错误  3短1短2短:主DMA寄存器错误  3短1短3短:主中断处理寄存器错误  3短1短4短:从中断处理寄存器错误  3短2短4短:键盘控制器错误  3短3短4短:显示卡内存错误  3短4短2短:显示错误  3短4短3短:未发现显示只读存储器  4短2短1短:时钟错误  4短2短2短:关机错误  4短2短3短:A20门错误  4短2短4短:保护模式中断错误  4短3短1短:内存错误  4短3短3短:时钟2错误  4短3短4短:实时钟错误  4短4短1短:串行口错误  4短4短2短:并行口错误  4短4短3短:数字协处理器错误  兼容BIOS:  1短:系统正常  2短:系统加电自检(POST)失败  1长:电源错误,如果无显示,则为显示卡错误  1长1短:主板错误  1长2短:显卡错误  1短1短1短:电源错误  3长1短:键盘错误  
   
   
   
    六、开机后主板不能自检成功:  1、按“Del”键重新设置CMOS或者清除CMOS;  2、更换内存条;  3、重新刷新BIOS或者更换相同BIOS芯片。  
   
   
   
    七、开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错?首先看是否键盘锁锁定,解除键盘锁。如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。  
   
   
   
    八、开机后其他部分工作正常,软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用?应是软驱数据线接反  
   
   
   
    九、工控机装硬盘以前可以启动,安装硬盘后发现不能启动?请首先检查硬盘数据线是否接反  
   
   
   
    十、鼠标、键盘均不能使用?检查是否接有键盘鼠标一分二转接头,若有就将键盘、鼠标反接使用。  
   
   
   
    十一、开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统:  1、按“Del”键进入CMOS硬盘参数设置和引导顺序是否正确;  2、用光驱或软驱引导后,查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区;  3、
 

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论文:

    ·主板规格浅析

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳