西门子M440变频器A0922报警 [15402] |
近日维修时碰到一西门子变频器A0922故障,资料上说是无负载,经查负载正常.拆下电路板发现有电压输出端有打火痕迹,部分贴片已烧坏,更换损坏贴片后开机仍是A0922故障,不知还有那些原因会导致A0922故障,望高手指点. |
|
以下是关于《西门子M440变频器A0922报警》论题的回复(共3篇) |
|
回复人:delphia |
回复时间:2010/5/27 20:08:00 |
|
|
|
|
回复人:ysd0521 |
回复时间:2010/7/4 11:46:00 |
|
|
|
|
回复人:tlyangel |
回复时间:2010/8/30 14:53:00 |
|
|
这种情况我也遇到过
如果确定变频器输出端的输出电压正常,则问题肯定出在负载回路,可以检查电机相间电阻,我遇到的情况就是变频器输出端到电机负载之间的电缆断路,造成变频器报警
|
|