    热继的整定值一般为电机额定电流的1.1倍-1.2倍为宜。当电机所带负载较重时可放宽为电机额定电流的1.5倍,整定值不能过大否则对电机起不到保护作用。在实际应用中,如果热继频繁跳,不要任意调整整定值,应先检查电机是否有故障以及负载是否过重等。如果电机是初次使用过程中出现热继跳的情况,如果电机没问题,机械没问题及负载也在允许范围内,应是电机功率选的过小,建议增大电机的功率。
 

以下是关于《关于电机保护用热继整定值的说明》论题的回复(共38篇,分4页显示)

 共4页  第3页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:3028621

 回复时间:2009/6/28 13:12:00

    热继做为过载保护元件其额定电流应略大于或等于电机额定值既I=[0.95--1.05]倍,重载时可达1.3倍。一般原则上不大于电机额定值120 %,超值过多起不到保护做用甚至产生负面影响,属轻载如风机,水泵类按额定电流,重栽类球磨机,破碎机1.2--1.3倍此整定值均可,其环境温度指慑氏35现放宽至40也可用公式直接求出

回复人:waeye4h

 回复时间:2009/7/1 0:05:00

    不错我平时也是按楼主内样算的

回复人:吴志明

 回复时间:2009/7/18 21:02:00

    好好

回复人:JYHSHAOWU

 回复时间:2009/9/27 20:44:00

    学到了!

回复人:嘉兴将军

 回复时间:2009/10/7 12:23:00

    一般整定值是在电机额定值的1.1倍—1.2倍

回复人:地狱大魔王

 回复时间:2009/11/1 21:16:00

    整定在电机额定电流的1.1到1.5倍都是没问题的

回复人:XINLIYONG

 回复时间:2009/12/13 19:46:00

    不错 好

回复人:lib0

 回复时间:2009/12/17 11:36:00

    符合实际

回复人:herofjx

 回复时间:2010/1/8 14:26:00

    一般我们应用都设为1.15

回复人:fkzjmyzcj

 回复时间:2010/2/20 9:40:00

    现在都是电子保护了

 共4页  第3页   首页  末页   页次: 1  2  3  4      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳