热继做为过载保护元件其额定电流应略大于或等于电机额定值既I=[0.95--1.05]倍,重载时可达1.3倍。一般原则上不大于电机额定值120 %,超值过多起不到保护做用甚至产生负面影响,属轻载如风机,水泵类按额定电流,重栽类球磨机,破碎机1.2--1.3倍此整定值均可,其环境温度指慑氏35现放宽至40也可用公式直接求出
回复时间:2009/7/1 0:05:00
不错我平时也是按楼主内样算的
回复时间:2009/7/18 21:02:00
好好
回复时间:2009/9/27 20:44:00
学到了!
回复时间:2009/10/7 12:23:00
一般整定值是在电机额定值的1.1倍—1.2倍
回复时间:2009/11/1 21:16:00
整定在电机额定电流的1.1到1.5倍都是没问题的
回复时间:2009/12/13 19:46:00
不错 好
回复时间:2009/12/17 11:36:00
符合实际
回复时间:2010/1/8 14:26:00
一般我们应用都设为1.15
回复时间:2010/2/20 9:40:00
现在都是电子保护了