|
|
|
发表人:清河 |
发表时间:2005/6/10 6:40:00 |
|
|
本栏论题: |
请教变频器的接地问题? [17912] |
将变频器的接地端和接地极连接好后,对仪表显示仍然有干扰,仪表的接地端也和接地极连接完毕。还是不行。
请问,我该怎么办好呢? |
|
以下是关于《请教变频器的接地问题?》论题的回复(共38篇,分3页显示) |
回复:做好安全措施。
1。所有仪表单独做接地线。
2。变频器的干扰是通过奇次谐波的形式存在于电网当中,影响较大的是5、7、11次,既用变频器就很难完全消除干扰,可自测或找当地电力实验所判断干扰是否已达超标准。
|
|
回复:仪表电源尽量不要使用开关电源
仪表电源尽量不要使用开关电源,可能会有效果,
|
|
回复:做好防干扰
上面的老兄说的好象有点道理,我曾听一位专家说过,干扰接地至少线径16平方以上,
不过我建议不要多减少变频器的干扰问题,而应该考虑仪表的防干扰问题,就象当今社会的小偷和防盗问题,小偷永远抓不完,还是作好自己的防盗门吧!
|
|
回复:请教变频器的接地问题?
单端接地非常重要!!
|
|
回复:干扰
变频器进出线加磁环能好一点!
仪表线和变频器进出线原离!
或仪表电源加隔离电源!
|
|
回复:变*****接地
在输出端装磁环可已解决!把输出三条线同穿入磁环,磁环可以用两个.同时绕三圈即可.但也要接地良好,次现象碰见过,也解决了.
|
|
回复:如何接地的最形象比喻!
接地就好比城市里的排水管道。产生的静电就好比是排水管道里的水。
管道如何让水尽快地排除需要做到以下几点:
1、管道的管径要大,就像接地极、接地线要粗。
2、管道网尽可能的减少节点,让水直接排入地下,如果排水管道的节点多,水流自然就慢,好比接地极的静电放电就慢,干扰不能很快消除,因此,所有设备的接地必须直接用一个点接入地。也就是单点接地。
3、管道内的水不是均匀的,有的地方水多,有的地方水少,入地口皆可能放在水多的地方,这样,管道里的水就放得快。静电也是如此,接地点尽可能的放在容易产生静电的设备处,比如变频器、可控硅电加热等设备旁。
理解了排水管道的道理,自然就会如何搭接自己系统的接地系统了。
|
|
回复:顶上
真是高人!分析的太经典了!我是新手很希望认识各位有兴趣的可以+本人的QQ:281363228理由打成:变频器就行???!!!
|
|
回复:纠正一下
分析精辟,令人佩服!!!
不过有一点,需要纠正一下,单点接地应该说成共点接地才确切。否则,容易让人误解,所有接地端串在一起,最后接入接地极,也叫单点接地,但这种接法和你所讲的正好相反。
|
|
回复:比喻很形象,但忽略了一点,光知道排水是不行的,还有尽可能减少水的产生。
你的论点很精辟!佩服!
不过,光知道排水是不行的,还要尽可能减少水的产生,也就是在静电产生源上下点功夫。
就像ckvk098讲的变频器的进出线等方面要做文章的。否则水是永远排不完了,尽管下水管道作的再好,水多了,有什么用!
|
|
回复:用一句话概括二位大师的话:简单不失深奥,通俗却蕴含哲理。
没想到还能看到如此经典的大作,二位应该是大师级的。
今天我理解了,以前天天给学生讲接地极方面的课,都是照搬宣科,自己都搞不懂自己在讲什么。其实就这么简单。
|
|
回复:精辟!受益匪浅!两位老师的分析比喻堪称精品!
精辟!受益匪浅!两位老师的分析比喻堪称精品!
|
|
|