发表人:ahui999 发表时间:2005/2/23 8:30:00  

 

 本栏论题: 零序电流互感器以及一般电流互感器的区别在哪?  [28935]

    请问各位零序电流互感器以及一般电流互感器的区别在哪?谢谢了

以下是关于《零序电流互感器以及一般电流互感器的区别在哪?》论题的回复(共37篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:dianshui 

 回复时间:2005/6/9 1:30:00

支持(1066) | 反对(1418)

 

    回复:答复

    零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线圈绕在铁芯上。正常情况下,由于零序电流互感器的一次侧三相电流对称,向量和为零,铁芯中不会产生磁通,二次线圈中没有电流。当系统发生单相接地故障时,三相电流之和不为零,铁芯中出现零序磁通,该磁通在二次线圈上感应出电势,二次电流流过继电器,使之动作。

回复人:碧冷 

 回复时间:2005/6/10 12:05:00

支持(1793) | 反对(1105)

 

    回复:请教,你只说了零序的啊,

    请教,你只说了零序的啊,还有其他的啊,对比也没有说啊,
    我想知道,告诉我好吗,我还是菜鸟!

回复人:beijing 

 回复时间:2005/2/23 14:21:00

支持(1258) | 反对(1243)

 

    回复:零序电流互感器是用来检测微量的,检测是否漏电

    

回复人:alphy 

 回复时间:2005/2/23 16:10:00

支持(1365) | 反对(1185)

 

    回复:零序电流互感器是如何发出动作信号,以便执行机构执行的,本身有输出触点吗?

    

回复人:beijing 

 回复时间:2005/2/24 11:01:00

支持(1202) | 反对(1130)

 

    回复:零序电流互感器自身没有输出触点,必须和漏电保护继电器配合使用

    零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。
    通过零序电流互感器检测出超过整定值的零序漏电电流,漏电保护继电器对比额定动作电流,发出动作信号,断开或接通报警回路。
   

回复人:豆叶 

 回复时间:2005/9/3 19:07:00

支持(1388) | 反对(1101)

 

    回复:什么是漏电和接地故障保护装置

    什么是漏电和接地故障保护装置能再解释的详细些么

回复人:豆叶 

 回复时间:2005/9/1 20:50:00

支持(1179) | 反对(1114)

 

    回复:谢谢

    什么是漏电电流,超出了额定有什么危害?

回复人:三星一派 

 回复时间:2005/9/2 13:12:00

支持(1254) | 反对(1374)

 

    回复:危害大了!

    三相不平衡了,要烧毁东西的

回复人:澜风 

 回复时间:2007/5/15 23:16:00

支持(1201) | 反对(1193)

 

    说的让人不明白!

回复人:管工 

 回复时间:2007/6/1 19:43:00

支持(1281) | 反对(1057)

 

    三相不平衡可不一定要烧毁东西啊,只是对供电电网会造成一定的影响,配电一定要合理分配电能,每一相都不能差得太多了,这样会使电能合理利用.零序电流互感器是一次穿过三相电缆,每相电流都相等的时候它不工作,而是当三相电流不平衡的时候它才发出电流信号.带动继电器动作,达到保护.一般的电流互感器工作时一次只穿过一相电线,它是对电流的计量和作保护之用.工作原理是相同的,用途不一样罢了.这位朋友你听明白了吗,我说的只有这些,想细究的话那你就要查相关的书籍了啊.

回复人:牧云 

 回复时间:2007/7/22 6:25:00

支持(1228) | 反对(1029)

 

    支持楼上说法

回复人:山中虎A 

 回复时间:2007/11/3 10:08:00

支持(1125) | 反对(1108)

 

    其它的是仪表和取样用 通过导线中流过的电流二次取出一个电压信号供给仪表和保护

回复人:nt0050 

 回复时间:2007/11/17 8:47:00

支持(1011) | 反对(968)

 

    sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

回复人:Desy 

 回复时间:2007/11/18 10:50:00

支持(1108) | 反对(1266)

 

    哪儿都缺不了继电保护

回复人:古少 

 回复时间:2007/11/23 9:54:00

支持(1231) | 反对(1417)

 

    零序好象和三相不平衡没关系吧

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳