回复:电缆面积与电流之间怎么计算
一般一平方的电缆能承受4-5个电流
而你电机的千瓦数乘以二就是你电机的电流
这是我的经验,仅供参考!你是搞什么的啊!我的QQ84361380我也是新手
|
|
回复:电缆面积与电流之间怎么计算
考一个电工本就知道了
|
|
回复:电缆面积与电流之间怎么计算
电机、变频要去考虑它的视在功率多少?一般的算法是一个KW为2A电流,具体情况要具体对待,选线要看线的材质,一个平方能通过多大电流,电机启动电流一般在6-10倍,这个空气断路器已经将电机的启动电流考虑进去了,我们只需考虑它的视在功率下的电流多少,然后去选择多大安培的空气断路器,接触器和热继电器。这只是我所知道的,如果有什么不对的地方还望指证,谢谢!
|
|
回复:电缆面积与电流之间怎么计算
一平方的铜线能承受约6安的电流,你可以看他的额定电流多大然后除以6,这样就大致可以算出用多粗的电缆.这是我的经验之谈.
|
|
回复:电缆面积与电流之间怎么计算
我是搞施工管理的,根据我的经验,电缆的载流量考虑的因素有很多,1、材质 2、敷设方式 3、电缆或BV线;如果是电缆还要考虑是芯数
但现在电缆生产商都有类似的参考,可根据他们提供的数据载流量选择!
至于电机的电流就要计算了!
也很简单的!
|
|
最简单的方法就是查阅样本,一般对每种电缆的承载电流能力和电缆的粗细都有详细的列表,不同厂家的电缆有时会有一定的差别,自己算的只能在没有样本的情况下作为一个参考
|
|
对于电缆的选择首先要考虑电缆的材质铜OR铝?然后根据所选的电缆材料决定电缆的平方数.一般功率的1.52倍即为电流,只是在启动的瞬间电机的电流会是额定的5--6倍,所以建议您选偏大一点的电缆.
|
|
电缆的载流量大小与很多因素有关,如线芯的材质、绝缘材料的种类、敷设方式、环境温度、与其它电缆的敷设距离等。要获得准确的载流量,须查相关资料,再进行计算。另外选取电缆还有是否按经济载流量选取之说。不过有个经验载流量是10下5,100上2,25、35四、三界(针对铝芯电缆而言,铜芯的在此基础上乘以1.35)
|
|
导体导线允许载流量A
塑料绝缘铜导线允许载流量(A)
截面(mm2) 明线敷设 穿管敷设(二线) 穿管敷设(三,四线)
PVC XLPE PVC XLPE PVC XLPE
1.5 25 - 17 22 15 19
2.5 33 - 23 30 20 27
4 43 - 30 40 26 36
6 56 - 39 52 34 46
10 77 - 54 72 47 63
16 105 - 71 96 64 84
25 137 175 95 128 84 112
35 170 217 118 157 103 138
50 206 264 142 190 126 168
70 264 339 180 243 161 213
95 321 413 218 294 195 258
120 372 480 253 340 225 300
150 429 554 288 - 259 -
185 490 635 331 - 294 -
240 578 749 - - - -
300 666 866 - - - -
400 801 1041 - - - -
500 923 1203 - - - -
PVC为聚氯乙烯,XLPE为交联聚乙烯
导体导线允许载流量A
聚氯乙烯绝缘电力电缆允许载流量(A)
截面(mm2) 二芯 三芯(四芯)
空气中敷设 埋地敷设 空气中敷设 埋地敷设
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 21 - 23 - 17 - 18 -
2.5 28 22 30 23 24 18 24 18
4 38 29 39 30 32 24 32 22
6 48 37 48 37 40 31 40 31
10 66 51 64 39 56 43 53 41
16 88 69 83 63 75 57 69 53
25 112 84 107 82 95 73 86 68
35 139 104 128 98 118 90 106 82
50 169 127 152 116 144 110 125 97
70 218 163 187 144 184 141 154 120
95 265 197 221 170 224 172 183 141
120 308 229 252 193 259 199 208 161
150 356 265 284 219 300 230 236 182
185 483 303 320 246 342 263 265 205
240 557 357 369 284 404 310 305 236
300 - 413 416 321 467 358 344 266
导体导线允许载流量A
交联聚乙烯绝缘电力电缆允许载流量(A)
截面(mm2) 二芯 三芯(四芯)
空气中敷设 埋地敷设 空气中敷设 埋地敷设
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 25 - 28 - 22 - 23 -
2.5 35 27 37 28 29 23 31 23
4 47 36 47 37 40 31 39 31
6 60 47 60 45 52 40 49 38
10 83 64 78 60 72 56 66 51
16 110 87 101 78 96 74 84 66
25 143 104 130 99 122 93 108 84
35 178 130 156 120 152 115 130 100
50 216 157 185 141 184 140 154 120
70 277 203 228 175 236 180 191 147
95 338 247 269 206 286 218 225 176
120 394 288 307 236 332 252 256 199
150 454 332 346 267 383 292 290 224
185 520 381 377 298 438 333 325 252
240 615 451 449 344 516 393 375 291
300 711 521 507 390 596 452 423 329
|
|
现在铜线讲不清楚,我用4平方的铜电缆装7。5KW电机,电流只有13A线会发热,能用就是了。
|
|
电缆面积与电流之间怎么计算
要计算得很准有些困难,因为电线电缆的载流量按照单位面积来算不是成正比的,比如上面几位说一个平方长期使用可以过4-6安,那么120平方就可以过720安了,300平方可以过1800安是这样吗(为什么电缆厂家提供的电缆参数300平方只有590安左右的载流量)?一般来说,上面一楼说的37KW电机,一个是电源线的的选择,另一个是控制柜的到电机的线选择,按照经验,电源线若不超出50米,环境温度底可取25平方也可以用只是线温度稍为高一点,选35较合适,若是环境温度高,取50平方绝对没有什么问题。至于电机线(星三角),选16平方就可以了,条件许可,你选25平方。直接启动电机线就选35平方就行了。按照经验来说,一般电动机选线,选比电机功率小一级的都可以使用了。比如18.5或22KW,你选16平方,30KW选25平方,132KW 选120平方,110KW选95平方。70KW 选50平方罚就行了
|
|
根据我的使用经验铜芯电缆每平方毫米能通过5--6A,铝芯的最大4A.现在的电缆大多都与标准的平方数不一样,选用时.保守一些好.还有独股和多股的不同.股数越多导电率越高.同样平方可靠性越好.但价格相对高点.
|
|
37KW的电机可选用16平方的多股铜芯电缆即可,至于启动电流,只是短时间在选空气开关时考虑就行.一般1.5倍的额定电流.
|
|
这方面中国机械部已经有了具体数据,你查一下,国标在05年也就不同截面积的电缆过线电流做了修改。你查阅一下资料就行,上面那个同行给的数据都我认为不妥
|
|
|