·600KW,380V负荷,输电1.2公里距离,需要多大的铜芯电缆
·怎样测量电流互感器的极性
·电流互感器二次侧必须接地吗?不接地可以吗?
·高低压配电柜的标识符号
·本安型、增安型、隔爆型区别
·我国的交流电压和频率为什么是220V/50Hz
·怎样使用蓄电池做为变频器的后备电源?
·WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接S7-300\400PLC
更多..
党先生工控博客
助理工程师
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·电工技能鉴定考核试题库
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·双值电容器单相电动机
·怎样判断一台电机是否烧坏?
·如何鉴别可控硅的三个极
·电流互感器变比检查试验方法
·一般热继电器不能进行短路保护的原因
·补偿导线、补偿电缆系列型号的分类
·如何正确使用电烙铁
求职:电气维护(大学专科、技术员)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
求职:售后服务(中专、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
以下是关于《在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决 》论题的回复(共54篇,分4页显示)
共4页 第2页 首页 末页 上一页 下一页
回复时间:2004/2/23 11:48:00
支持(950) | 反对(880)
回复:采用双触点!
回复时间:2004/2/11 21:24:00
支持(1034) | 反对(1129)
回复:你是说在触点断开/接通时,还是正常吸和时? 换一个继电器试下,再不行就是容量不够
换一个继电器试下,再不行就是容量不够
回复时间:2004/2/2 23:11:00
支持(1035) | 反对(916)
回复:续流或吸收 能打火,一定是感性负载,如果是直接,可用续流二极管,如果是AC,只能采用吸收电路
能打火,一定是感性负载,如果是直接,可用续流二极管,如果是AC,只能采用吸收电路
回复时间:2006/2/8 12:03:00
支持(798) | 反对(1593)
回复:有吸收电路图吗
回复时间:2004/5/19 0:19:00
支持(842) | 反对(961)
回复:电容、二极管、阻容 电容、二极管、阻容
电容、二极管、阻容
回复时间:2002/2/28 15:42:00
支持(1684) | 反对(1422)
回复:在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决 你可以将该继电器的触点串接几个,以减小拉弧.
你可以将该继电器的触点串接几个,以减小拉弧.
回复时间:2004/2/27 14:44:00
支持(972) | 反对(802)
回复:有没有具体的吸收电路的参数 有没有具体的吸收电路的参数 是交流的负载 继电器厂家答复我,打火是必然的;只有吸火
有没有具体的吸收电路的参数 是交流的负载 继电器厂家答复我,打火是必然的;只有吸火
回复时间:2003/8/29 16:07:00
支持(1093) | 反对(791)
回复:将中间继电器的几组触点并联使用 继电器触点容量选择小了,导通电流过大,通断时拉弧打火,将中间继电器的几组触点并联使用,分散导通电流,拉弧小,就不会打火;也可以换容量大一点的继电器。
继电器触点容量选择小了,导通电流过大,通断时拉弧打火,将中间继电器的几组触点并联使用,分散导通电流,拉弧小,就不会打火;也可以换容量大一点的继电器。
回复时间:2003/9/18 15:58:00
支持(886) | 反对(767)
回复:你的方法可以试一下,我用过加电容、电阻的方法都不行
回复时间:2002/2/3 11:17:00
支持(996) | 反对(765)
回复:在使用中间继电器的时候,出现触点打火的现象,请问应该怎么解决 打磨下触点如何。
打磨下触点如何。
回复时间:2002/1/10 23:37:00
支持(975) | 反对(845)
回复:这个问题太简单了吧
回复时间:2001/12/28 20:03:00
支持(779) | 反对(1143)
回复:两种可能,一是触电接线松动,二是负载容量大,可换触点容量大的继电器,有8A的。
回复时间:2004/2/2 21:22:00
支持(767) | 反对(973)
回复:两点 1.周围环境是否含有金属粉尘。 2.如果打火现象不严重,不影响工作就别深究了。
1.周围环境是否含有金属粉尘。 2.如果打火现象不严重,不影响工作就别深究了。
回复时间:2007/5/10 21:32:00
支持(1285) | 反对(1010)
一.可能是线头松动.二. 触点接 触不良三.中间继电器铁心脏或铁心短路环断裂
回复时间:2007/5/20 13:59:00
支持(891) | 反对(962)
在触点两边并上个104的电容
共4页 第2页 首页 末页 页次: 1 2 3 4 页 上一页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Schaffner
T型ATS开关(二段
铜包铝排
线速度表
施耐德主令
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳