发表人:hediep |
发表时间:2005/11/28 15:02:00 |
|
|
本栏论题: |
关于电机星-三角启动的问题 [64504] |
各位大哥:
我原本是搞PLC的,后来老板要我设计电路,我大概还记得电机星-三角启动可能是通过降压启动来保护电机免受的启动电流的损害,具体细节问题不是很清楚,哪位大哥可以详细的跟我解释下! |
|
以下是关于《关于电机星-三角启动的问题》论题的回复(共125篇,分9页显示) |
回复:关于电机星-三角启动的问题
我是新手,有些见解顺便谈谈。星形--三角形应主意:
1。电机的额定电压为380V的才能星形--三角形;
2。最好在主回路中用空开,因为星形与三角形运行时可能方向不一致。
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
启动和运行时转向相反说明接线错误,咋接的?
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
谢谢您,但我指的是Y形运行和三角形运行的方向可能会不一制,因为三相异步电机的方向只与电源相序有关,我建议要前加空开。
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
我现在刚接触到这方面的工作,有许多困难,现在麻烦各位师傅们,如果方便给我传送一张关于 Y—△降压起动 的图纸.谢谢拉! 邮箱www.wanglei520666@sohu.com
谢谢,拜托了
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
大哥能帮下忙吗.小弟不胜感谢?有一台3相异步电动机380千瓦重量3吨6,星连接,定子电压380伏688安,转子开路电压492伏482安,请问怎样启动,用什么方法起动,多谢拉
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
你可以用软启动器试试啊!
|
|
回复:关于电机星-三角启动的问题
小弟:用变频器啊!!!!!!!
|
|
回复:大哥你好
大哥请问下星三角降压启动是空载可以转换过来,带负荷转换不过来这是热继电器选小了对吗?我这一个75KW的电机热继电器要多大的可以告诉我吗? 还有是时间继电器的时间调得太长了有没有影响??麻烦大哥帮下忙 小弟是刚毕业的新手 万分感谢!!1
|
|
回复:大哥你好
个人经验:热继电器接在三角形运行接触器下,使之星型启动时不经过热继电器(试想电机启动时电流那么大热继不能跳闸,在工作中如出现异常情况热继能保护吗?)。那么接在相线上的电机正常电流应该是86A左右,可再根据实际负载情况另行调整。另外就要再备好空气开关(电机启动时保护)。
|
|
回复:大哥你好
一般选热继电器功率乘3就好了.75KW一般调15秒.太长不好了
|
|
回复:kaja920701
请教大侠kaja920701 和 ssf531电机星-三角启动时,时间继电的时间根据电机的功率是如何确定,如何调整时间继电器的时间?帮帮忙.<电机运转到70-80%时怎么才能知道.>
|
|
回复:大哥你好
请教大侠电机星-三角启动时,时间继电的时间根据电机的功率是如何确定,如何调整时间继电器的时间?帮帮忙.<电机运转到70-80%时怎么才能知道.>
|
|
回复:kacks1@sina.com.cn
ssf531:
我在别的帖子上看到你的信息,冒昧了
我的邮箱:kacks1@sina.com.cn
|
|
|