发表人:hediep 发表时间:2005/11/28 15:02:00  

 

 本栏论题: 关于电机星-三角启动的问题  [64504]

    各位大哥:
    我原本是搞PLC的,后来老板要我设计电路,我大概还记得电机星-三角启动可能是通过降压启动来保护电机免受的启动电流的损害,具体细节问题不是很清楚,哪位大哥可以详细的跟我解释下!

以下是关于《关于电机星-三角启动的问题》论题的回复(共125篇,分9页显示)

 共9页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:shining23 

 回复时间:2006/7/20 20:59:00

支持(743) | 反对(732)

 

    回复:关于电机星-三角启动的问题

    我是新手,有些见解顺便谈谈。星形--三角形应主意:
    1。电机的额定电压为380V的才能星形--三角形;
    2。最好在主回路中用空开,因为星形与三角形运行时可能方向不一致。

回复人:lxs368 

 回复时间:2007/2/18 20:46:00

支持(1003) | 反对(988)

 

    回复:关于电机星-三角启动的问题

    启动和运行时转向相反说明接线错误,咋接的?

回复人:shining23 

 回复时间:2007/2/24 20:59:00

支持(914) | 反对(1104)

 

    回复:关于电机星-三角启动的问题

    谢谢您,但我指的是Y形运行和三角形运行的方向可能会不一制,因为三相异步电机的方向只与电源相序有关,我建议要前加空开。

回复人:wang520666 

 回复时间:2006/7/13 14:30:00

支持(674) | 反对(837)

 

    回复:关于电机星-三角启动的问题

    我现在刚接触到这方面的工作,有许多困难,现在麻烦各位师傅们,如果方便给我传送一张关于 Y—△降压起动 的图纸.谢谢拉! 邮箱www.wanglei520666@sohu.com
    谢谢,拜托了

回复人:quesine 

 回复时间:2006/6/23 21:15:00

支持(968) | 反对(791)

 

    回复:关于电机星-三角启动的问题

    KZ微机低压电动机保护器(优惠价:295元/含税)
    该保护器可取代全国98%以上厂家的电动机保护器产品。
    该保护器通过3C认证及电磁兼容性认证,质量稳定可靠。
    了解技术参数可点http://www.kuixing.net/k/k.doc下载产品说明书及价格表。
   

回复人:00555666 

 回复时间:2006/9/27 12:02:00

支持(1264) | 反对(654)

 

    回复:关于电机星-三角启动的问题

    
    大哥能帮下忙吗.小弟不胜感谢?有一台3相异步电动机380千瓦重量3吨6,星连接,定子电压380伏688安,转子开路电压492伏482安,请问怎样启动,用什么方法起动,多谢拉

回复人:吴荣进 

 回复时间:2006/9/30 19:16:00

支持(898) | 反对(733)

 

    回复:关于电机星-三角启动的问题

    你可以用软启动器试试啊!

回复人:luaxuesen 

 回复时间:2006/9/28 21:14:00

支持(642) | 反对(656)

 

    回复:关于电机星-三角启动的问题

    小弟:用变频器啊!!!!!!!

回复人:陈洪涛 

 回复时间:2006/7/23 12:15:00

支持(626) | 反对(808)

 

    回复:大哥你好

    大哥请问下星三角降压启动是空载可以转换过来,带负荷转换不过来这是热继电器选小了对吗?我这一个75KW的电机热继电器要多大的可以告诉我吗? 还有是时间继电器的时间调得太长了有没有影响??麻烦大哥帮下忙 小弟是刚毕业的新手 万分感谢!!1

回复人:yufeng 

 回复时间:2007/1/29 21:40:00

支持(743) | 反对(742)

 

    回复:大哥你好

    个人经验:热继电器接在三角形运行接触器下,使之星型启动时不经过热继电器(试想电机启动时电流那么大热继不能跳闸,在工作中如出现异常情况热继能保护吗?)。那么接在相线上的电机正常电流应该是86A左右,可再根据实际负载情况另行调整。另外就要再备好空气开关(电机启动时保护)。

回复人:kaja920701 

 回复时间:2006/8/3 9:09:00

支持(804) | 反对(609)

 

    回复:大哥你好

    一般选热继电器功率乘3就好了.75KW一般调15秒.太长不好了

回复人:马达 

 回复时间:2006/9/17 17:05:00

支持(1118) | 反对(799)

 

    回复:kaja920701

    请教大侠kaja920701 和 ssf531电机星-三角启动时,时间继电的时间根据电机的功率是如何确定,如何调整时间继电器的时间?帮帮忙.<电机运转到70-80%时怎么才能知道.>

回复人:马达 

 回复时间:2006/9/2 23:40:00

支持(1164) | 反对(605)

 

    回复:大哥你好

    请教大侠电机星-三角启动时,时间继电的时间根据电机的功率是如何确定,如何调整时间继电器的时间?帮帮忙.<电机运转到70-80%时怎么才能知道.>

回复人:ssf531 

 回复时间:2005/11/30 10:51:00

支持(760) | 反对(621)

 

    回复:告诉我你的邮箱

    给你发张图纸,一看便知。

回复人:kacks1 

 回复时间:2006/6/15 13:40:00

支持(1175) | 反对(906)

 

    回复:kacks1@sina.com.cn

    ssf531:
    我在别的帖子上看到你的信息,冒昧了
    我的邮箱:kacks1@sina.com.cn

 共9页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳