发表人:嘎铁 |
发表时间:2005/5/26 8:31:00 |
|
|
| 本栏论题: |
具备什么条件,两变压器可以并车运行 [18226] |
|
以下是关于《具备什么条件,两变压器可以并车运行》论题的回复(共30篇,分2页显示) |
|
1、接线相序相同。
2、电压变比相同。
3、变压器容量之比不超过3:1
|
|
|
1、接线组别相同。
2、电压比相同。
3、短路电压相等。
4、变压器容量之比不超过3:1
|
|
|
1、接线组别相同。
2、电压比相同。
3、短路电压相等。
4、变压器容量之比不超过3:1
最好是同型号,同厂生产的
|
|
|
1、接线组别必需相同。
2、电压比相同,允许有百分之0.5的差别。
3、短路电压相等,允许有百分之10的差别。
4、变压器容量之比不超过3:1
最好是同型号,同厂生产的产品。
|
|
|
好 附加一条 最好其内阻绝对相等。请原谅不对的话 哈哈哈
|
|
|
1接线组别相同。
2、电压比相同。
3、短路电压相等。
4、变压器容量之比不超过3:1 (现行国标对此还有放宽).
5,最重要的是两并列变的上级电源必须是同一电网或者可理解为出至同一变.不然会出现很大的运行环流,威胁供用电设备.
变压器并列运行好处很多.但由于并列后其短路电流倍增,所以相应的保护得跟上呵!
|
|
|