请问:设计电路图,控制部分的线号是如何标注的,是1、2、3...这样连续标注吗? [36026] |
|
以下是关于《请问:设计电路图,控制部分的线号是如何标注的,是1、2、3...这样连续标注吗?》论题的回复(共38篇,分3页显示) |
这个问题我觉得越来越随便了,一般而论,只要标注清楚不会误读就可以,但为现场方便而言,最好有规律性.我觉得单号就是为了不误读,现在用各种打号机打得很清楚,连号也行
|
|
一般控制线路按顺序标清号码就行,注意不要重复,电流一般40X,41X等,电压60X。61X等。并没有统一的标准
|
|
我想回复一下一楼的说法,这样的绘图方法是来源于俄罗斯的早期风格,或者说和现在的美国标准有点类似,即左电源进右N出,绘图有点像PLC的梯形图的画法。现在比较统一的欧洲的设计风格已经变成纵向作图了,也就是说是从上倒下绘制一条回路,从左到右绘制几个回路的方法。你可以看看AutoCAD Electrical绘制的电气图纸,也是这样的风格。因为我们以后都会,或者说国标GB也在遵循的一个规则是IEC标准(国际电工委员会标准)。我们不可能固守自封的留着老的规矩的,肯定是与时俱进的。线号的标示标准,好像我也没有看到过,如果真有这样的标准,我想请教请教了。
|
|
好象没有统一的标准,各师各教,但一定不能重复,按顺序清楚明了就行!
|
|
建议你参考一下国标配线标准,有教材的.
在不同的线路和电器元件中所标注的线号也不尽相同.
|
|
好象没有统一的标准把,
我们一般用元件的符号加数字
直观
|
|
在220V以上控制线路中,线号标注是以电器元件在图纸中的排列顺序而定,一般是自上而下自左至右,线圈以上线圈以左为单号,线圈以下线圈以右为双号。在多电压控制回路中,为工作方便一般选用多数字编号,以区别不同的控制线路。在更复杂的电器图纸中则选用坐标表示法。
|
|
|