发表人:fj2369 |
发表时间:2007/8/19 0:03:00 |
|
|
本栏论题: |
电缆的线径是如何计算的 [25334] |
常用25平方毫米,35平方毫米电缆线径是如何计算的? |
|
以下是关于《电缆的线径是如何计算的》论题的回复(共38篇,分3页显示) |
电缆线径的计算这是个比较难的问题,因为涉及到安全和费用
|
|
最好能有一个简单经济的标准就好啦,大家不不用这么麻烦啦
|
|
安装方式,电缆规格,供电方式.粗算用口决,细算用公式.完毕!
|
|
电流按1.1倍,按电缆设计规范的空气40度环境/线芯发热70度上限选,型号最好还要选YJV的,其它的更复杂,别停那个鸟口诀,烧死你
|
|
铜芯2.5平方的单根电缆,也不能22.5A电流,再加上其它环境影响(如多根电缆等),更不可能。更把它剥光了,电缆分3根电线,达到一定距离没问题
|
|
铜芯2.5mm2承载22.5A电流,那是电缆设计理论上铜含量99.9%的最大承载量,实际应用上制造厂家的原因也就能承载6倍的电缆直径左右的电流,并且散热要好,不然还要低
|
|
|