 本栏论题: 变频器维修检测常用方法  [7381]

    在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。
   
    一、静态测试
   
    1、测试整流电路
   
    找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值
   
    三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。
   
    2、测试逆变电路
   
    将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障
   
    二、动态测试
   
    在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:
   
    1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。
   
    2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。
   
    3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。
   
    4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障
   
    5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载测试。
   
    三、故障判断
   
    1、整流模块损坏
   
    一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。
   
    2、逆变模块损坏
   
    一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。
   
    3、上电无显示
   
    一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。
   
    4、上电后显示过电压或欠电压
   
    一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。
   
    5、上电后显示过电流或接地短路
   
    一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。
   
    6、启动显示过电流
   
    一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
   
    7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
   
    该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。
   
   

以下是关于《变频器维修检测常用方法》论题的回复(共20篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:cwx 

 回复时间:2011/4/18 20:05:00

支持(517) | 反对(536)

 

    挺实用

回复人:朱德江 

 回复时间:2011/11/1 22:46:00

支持(529) | 反对(410)

 

    谢谢

回复人:lj88ljh88 

 回复时间:2012/8/6 9:33:00

支持(513) | 反对(727)

 

    支持

回复人:朱德江 

 回复时间:2013/7/19 21:01:00

支持(612) | 反对(467)

 

    学习

回复人:SG6818 

 回复时间:2019/11/12 16:54:00

支持(286) | 反对(387)

 

    学习学习

 共2页  第2页   首页  页次: 1  2      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳