各位大哥:
我原本是搞PLC的,后来老板要我设计电路,我大概还记得电机星-三角启动可能是通过降压启动来保护电机免受的启动电流的损害,具体细节问题不是很清楚,哪位大哥可以详细的跟我解释下! |
|
以下是关于《关于电机星-三角启动的问题》论题的回复(共125篇,分9页显示) |
回复:告诉我你的邮箱
ssf531大哥:
我现在刚接触到这方面的工作,有许多困难,现在麻烦你,如果方便给我传送一张关于 Y—△降压起动 的图纸.谢谢拉!
|
|
回复:告诉我你的邮箱
我的邮箱是:hediep@163.com
|
|
回复:告诉我你的邮箱
大哥能把图纸给我分享下吗?谢谢~!
本人邮箱是feitian198218@163.com
|
|
回复:谢谢ssf531大哥
谢谢ssf531大哥!
我弄明白你的意思了,我们所里做的项目用的电机一般100KW左右,像我现在的项目用的是两个100KW的一个15KW和一个35KW的电机。接下去还有几个项目也差不多。请问下多少功率以上的电机需要星-三角启动,软启动是这么回事情?要是你决定方便可以加我的QQ:107110642
觉得你经验好丰富哦^_^
|
|
回复:线路设计思想
Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
|
|
回复:电机是多大的?
根据电机功率的不同,启动方式也不通,功率小的可以直接启动,大功率可以用Y—△,再大的功率可以用软启。
|
|
回复:正好与你相反
请问你是哪的?
你说的并不错。这使用条件是电机是三角形接线。
将电机的三相首尾接出,先霎成星起动,过几秒后转换成三角即可
|
|
回复:正好与你相反
说得也是....并不是很懂这时间是几秒....一搬要达到起运70%的时间如何计算.....
新手,多关照...weqv@qq.com
|
|
回复:正好与你相反
注意电压波动哦100KW不小啊
|
|
用PLC做星三角启动应注意一下触点延时,在PLC程序里用2个0.5秒延时做触点延时
|
|
可以查一下电气方面的书。要用plc的话,先画出梯形图。
|
|
这个网站上就有星三角的电路图面且是非常完善,在经验视点那里--传动控制常识那一栏
|
|
各位我想问一下星-三角起动要求正反转要用几个接触器
才能完成。
|
|
|