发表人:elong 发表时间:2011/5/24 8:16:00  

 

 本栏论题: 怎样解决风机盘管防冻的问题  [1652]

    我们的中央空调风机盘管再使用时,冬季会遇到冻的问题,很是忧心啊,那么今天就为大家介绍下怎样解决风机盘管防冻的问题。
    【风机盘管防冻方法一】
    1)在设计中央空调风机盘管时,应考虑盘管在冬季防冻的问题,一般在防冻方法上建议大家优先考虑使用热水防冻,一般情况下不支持使用蒸汽和电加热。
    蒸汽也可做为一种防冻方法,但是容易出现温度不均匀的现象,因为风机盘管上部温度比较高,而底部已经开始冻。
    采用蒸汽的方法达不到理想的效果,电加热也不支持使用,首先电加热容易出现危险,再有电加热比较费电,不节能。
    2)在冬季不使用风机盘管时,给大家提以下几点建议:
    ①将风机盘管里面的水全部放掉;
    ②再给水和回水上加盲板;  
    ③使用压缩空气吹(依据风机盘管的大小决定压缩空气吹的时间);
    ④给风机盘管加防冻液,不一定要加满,但是要保证风机盘管的液体充分被防冻液稀释。
    【风机盘管防冻方法二】
    建议在冷冻水系统并联一台小容量循环泵。
    1)若系统冬天的时候不用,但有热源,可将热源切换至风机盘管水系统,使小循环泵运行。
    2)如果没有热源,可设一台电加热器(壳管式的与水系统并联)与小循环泵组合运行,使风机盘管水系统管内水温度不低于5℃,保证盘管不受冻。
    要将系统内的水保证在5℃,电加热功率不会太大,运行费用也不高,比放水、加防冻液等方法都可靠。
   