1.EX8能做什么?
强大的多功能数字仪表
EX8系列多功能智能型电力仪表采用最现代的微处理器和数字信号处理技术设计而成。集合全面的三相电量测量/显示、能量累计、电力品质分析、故障报警、数字输入/输出与网络通讯于一身。大屏幕、高清晰液晶显示充分满足您的视觉要求,优雅、明亮的背光显示使您在微弱光线下亦能轻松查阅测量数据。人性化的操作方法使得用户可以在短时间内掌握。EX8提供大窗口多行显示方式,可让使用者同时读取多项电力参数而无须碰触按键。
电力SCADA系统的理想选择
EX8可作为仪表单独使用,取代大量传统的模拟仪表,亦可作为电力监控系统(SCADA)之前端元件,用以实现远程数据采集与控制。工业标准的RS-485通讯接口和MODBUS通讯协议,使得组网轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。
能量管理
EX8可以进行双向四象限有功电度、无功电度的能量累计,能够提供关口级别计量数据,内嵌参数最大值/最小值记录功能和需量测量功能,配合上位监控软件可以帮助用户统计各条线路的能量消耗状况与负荷趋势,自动完成抄表并生成各种电量报表。
远程电力控制
EX8虽然是以测量为主的仪表,但它还附带了丰富、灵活的I/O功能,这使得它完全可以胜任作为分布式RTU的要求,实现遥信、遥测、遥控、计量于一体。
电能质量分析
与传统仪表相比, EX8由于引入了数字信号处理技术,使得在线式的电力质量分析成为可能。各相电压、电流的总谐波畸变率(THD),各次谐波分量(2-31次)和电压、电流不平衡度均可实时测量。
下表列出了EX8系列仪表的主要功能。
表2.1 EX8系列的主要功能
实时测量 能量与需量
相电压:V1,V2,V3,Vlnavg
线电压:V12,V23,V31,Vllavg
电流:I1,I2,I3,Iavg,In
有功功率:各分相与系统有功功率
无功功率:各分相与系统无功功率
视在功率:各分相与系统视在功率
功率因数:各分相与系统功率因数
系统频率
四象限有功电度:Import, Export, Total, Net
四象限无功电度:Import,Export,Total,Net
有功、无功、容量需量
数据统计 电力质量分析
多项实时测量数据的最大值(带时间标签)
多项实时测量数据的最小值(带时间标签)
各种需量峰值
相/线电压总谐波畸变率,奇、偶次畸变率
相/线电压各次谐波分量,波峰系数
电流总谐波畸变率,奇、偶次畸变率
电流各次谐波分量, K Factor
电压不平衡度
电流不平衡度
通讯 远程控制
RS485通讯接口
MODBUS RTU通讯协议
2路数字量输入(干节点)
2路继电器控制输出
2路数字量输出
2.在哪些领域可以应用EX8?
变配电自动化 智能型开关盘柜
工业自动化 智能建筑
能源管理系统 大型UPS系统
3.EX8 产品有哪些特点?
多功能、高精度
EX8系列多功能智慧型电表具有强大的数据采集和处理功能,可以测量几十种诸如电压、电流、功率、频率等常用电力参数,同时还具有需量测量、谐波分析、最大/最小值统计、越限报警、电能累计等功能。
电压、电流测量精度为0.2%
功率与能量测量精度为0.5%
超小型设计、安装方便快捷
外型小巧,尺寸符合DIN96X96标准,安装厚度仅为62.5mm,即使是在小间隔的抽屉式开关柜内,EX8也可安然容身,它采用自锁式的安装机构,无需拧螺丝,安装或拆卸都非常方便快捷。
显示直观、易学易用
大屏幕、高清晰的液晶显示器,标识清楚,一目了然,显示直观、易学易用。所有测量数据均可通过按键轻松翻阅,需设置的各参数既可通过面板按键进行设置,亦可由通讯口写入。设定之参数存于非易失性EEPROM中,即使掉电也不会丢失。液晶显示器带有背光支持,以帮助您在光线差的环境下使用,背光的点亮方式也可以有多种选择。
接线灵活方便
无论是高压系统还是低压系统,也无论是三相三线还是三相四线,也无论电压和电流通道的元件数,都可以选择适当的接线方式与EX8相连接。EX8支持的多种接线方式,可以涵盖几乎所有的三相系统应用,并且它还可以在单相系统中使用。
安全性好、可靠性高
循以高可靠性的工业标准设计而成的EX8采用多种隔离及抗干扰措施,能够可靠地在高干扰电力系统环境中运行,产品业已通过了IEC标准的电磁兼容测试。
4.EX8 的产品系列
EX8系列产品分为标准型和增强型两个系列,标准型以EX8命名,增强型则命名为EX8+,两个系列中又有多种I/O扩展选项可供选择。
EX8+的基本电力测量功能与EX8相同,但是增加了谐波分析、需量、最大值/ 最小值记录和越限报警等方面的功能。
表2.2 EX8与EX8+功能对比
功能 参数 EX8 EX8+
实
时
测
量
值
相电压 V1,V2,V3,Vlnavg
线电压 V12,V23,V31,Vllavg
电流 I1,I2,I3,In,Iavg
有功功率 P1,P2,P3,Psum
无功功率 Q1,Q2,Q3,Qsum
视在功率 S1,S2,S3,Ssum
功率因数 PF1,PF2,PF3,PF
频率 Frequency
能量
与
需量 有功电度 Ep_imp,Ep_exp,Ep_total,Ep_net
无功电度 Eq_imp,Eq_exp,Eq_total,Eq_net
需量 Dmd_P,Dmd_Q,Dmd_S
复费率计量 八时段四种费率(波、峰、谷、平)的电能 选配 选配
电
力
品
质
电压三相不平衡度 U_unbl
电流三相不平衡度 I_unbl
电压总谐波畸变率 THD_V1, THD_V2, THD_V3,
THD_Vavg
电流总谐波畸变率 THD_I1, THD_I2, THD_I3,
THD_Iavg
电压电流各次谐波含有率 2~31次各次谐波分量
奇谐波畸变率 OddHD_U1、OddHD_U2、OddHD_U3
OddHD_I1、OddHD_I2、OddHD_I3
偶谐波畸变率 evenHD_U1、evenHD_U2、evenHD_U3
evenHD_I1、evenHD_I2、evenHD_I3
电压波峰系数 Crest Factor
电话谐波波形因数 THFF
电流K系数 K Factor
时
间 实时时钟 Year,Month,date,Hour,minute,
Second
统计与
记录 各项参数最大值(带时标)
各项参数最小值(带时标)
I/O DI
继电器控制输出
电度量脉冲
报警 越限报警输出
通讯 RS485接口 MODBUS协议
注:EX8与EX8+的基本配置有2路干节点的DI输入、2路脉冲电度量E0输出、2路继电器DO输出。
EX8+产品可通过面板进行中英文界面切换。 |