一, BDF计量泵的调试
按键分部 ▼(频率减小键) ▲(频率增加键)
START/STOP(开关键)
调试方法:DFD电磁隔膜计量泵可以在停止或运行的时候调节计量泵的工作频率
例如:102F(数码管显示的内容)按▼ 101F(调节后显示的内容)
102F(数码管显示的内容) 按▲ 103F(调节后显示的内容)
以上为计量泵停止时改变计量泵的工作频率
102□(数码管显示的内容)按▼ 101□(调节后显示的内容)
102□(数码管显示的内容) 按▲ 103□(调节后显示的内容)
以上为计量泵运行时改变计量泵的工作频率
二,BDM计量泵的调试
按键分部:ADJ(功能键) ▼(频率减小键)
A/M(手动自动切换键) ▲(频率增加键)
START/STOP(开关键)
调试方法:DM电磁隔膜计量泵可以在停止或运行的时候调节计量泵的工作频率
手动参数的设定:
例如:102F(液晶显示的内容) 按ADJ+▼ 101F(调节后显示的内容)
102F(液晶显示的内容) 按ADJ+▲ 103F(调节后显示的内容)
以上为计量泵停止时改变计量泵的工作频率
102□(液晶显示的内容)按ADJ+▼ 101□(调节后显示的内容)
102□(液晶显示的内容) 按ADJ+▲ 103□(调节后显示的内容)
以上为计量泵运行时改变计量泵的工作频率
自动参数的设定:
例如:<= 102F(液晶显示的内容)
按ADJ+A/M 3秒以后 <= XXX1 (操作后显示的内容)
修改参数1(低限电流):当外控输入电流小于此参数时,计量泵停止工作
按 ▲ 参数增加
按 ▼ 参数减小
按ADJ <= XXX2 (操作后显示的内容)
修改参数2(起控电流):当外控输入电流大于等于低限电流小于等于此参数时,计量泵按照此电流对应的起控频率运行。
按 ▲ 参数增加
按 ▼ 参数减小
按ADJ <= XXX3 (操作后显示的内容)
修改参数3(终控电流):当外控输入电流大于等于起控电流小于等于此参数时,计量泵根据外控电流的大小计算出当前的工作频率,对计量泵进行自动调节。
按 ▲ 参数增加
按 ▼ 参数减小
按ADJ <= XXX4 (操作后显示的内容)
修改参数4(高限电流):当外控输入电流大于等于终控电流时,计量泵按照终控电流对应的频率运行,大于此参数时,计量泵停止运行。
按 ▲ 参数增加
按 ▼ 参数减小
按ADJ <= XXX5 (操作后显示的内容)
修改参数5(起控频率):设定起控电流对应的工作频率,起控频率小于终控频率时,计量泵正比例控制,起控频率大于终控频率时,计量泵反比例运行。
按 ▲ 参数增加
按 ▼ 参数减小
按ADJ <= XXX6 (操作后显示的内容)
修改参数6(终控频率):设定终控电流对应的工作频率。
按 ▲ 参数增加
按 ▼ 参数减小
按ADJ键,参数设定完毕,返回以前的状态。
方式切换:按A/M键可以切换当前的工作方式。
三,BDP 电磁泵调节手册
1.工作方式的切换(只有在计量泵停止的时候才可以切换工作方式)
XXXH H闪烁 计量泵工作在手动状态
按A/M键 XXXP P闪烁 计量泵工作在外部脉冲控制状态
2. 手动参数的设定(可以在计量泵停止或运行的情况下调节流量的大小)
XXXH H闪烁
按▲ 键 XXXH H闪烁 增大计量泵的流量
按Start/Stop 键 XXXH H停止闪烁 计量泵进入运行状态
3. 自动参数的设定(可以在计量泵停止或运行的情况下调节流量的大小)
计量泵工作在自动情况时,可根据外部脉冲的频率自动调节计量泵的流量.由于不同的控制仪表或流量仪表的脉冲频率范围不一样,而计量泵的最大输出频率是一定的120/每分钟.如果要精确控制计量泵的流量,需要设定外部控制脉冲和计量泵输出脉冲的比值120/外部控制脉冲频率/每分钟
XXXP
按ADJ 键 XXX┕
按 ▲ 键 XXX┕ 修改计量泵的输出脉冲个数/每分钟
按ADJ 键 XXX┏
按 ▲ 键 XXX┏ 修改控制脉冲的个数/每分钟
按ADJ 键 XXXP
4. 运行停止切换: 按Start/Stop 键,计量泵可切换运行状态
|